Pozdrav svima. U seoskoj kući ugrađeni su Galanov bojler, spremnik vode Ariston i pumpa za vodu Alco.

Prije prelaska na Mosenergo (koji je postao dio nove Moskve), sve je funkcioniralo bez komentara. Sada kad uključite bojler ili spremnik, osvjetljenje se naglo smanjuje, a crpka radi bez isključivanja. Dodijeljena snaga je 8 kW, bojler 6 kW, spremnik 2,5 kW. Ne uključujemo ga istovremeno.

Što treba učiniti da sve funkcionira kako treba? Unaprijed hvala

Komentari posjetitelja
  1. stručnjak
    Vasilij Borutsky
    stručnjak

    "Simptomi" su prilično čudni. Izgleda kao niski napon, ali nije jasno kako je to zbog promjene dobavljača električne energije - oprema ostaje ista. A uključivanje akumulacijskog grijača vode snage 2,5 kW, u teoriji, ne bi trebalo biti tako izgubljeno.

    Da biste razjasnili situaciju, za početak je potrebno izmjeriti ulazni napon: prvi put bez opterećenja, drugi - kada se osvjetljenje priguši. Prema GOST-u, ulazni napon trebao bi biti 230 V plus / minus 10%. Ako je niža, to je razlog za žalbu tvrtki za prodaju energije. Općenito, ovo nije rijetkost u ljetnim vikendicama, zbog istrošenih i netehničkih mreža. Na odgovor možete dugo čekati - mrežari će kriviti sve na internim mrežama na svojim dachasima, a zadruga za ljetne vikendice - naprotiv, na mrežama podstanica i podloga.

    Ako je ulazni napon normalan, moguće je da su kontakti na prekidaču ulaznog kruga izgorjeli. Provjerite njegovu servisnost ili zamijenite novom. To nije vrlo vjerojatna opcija, ali ne može se isključiti.

    Bez odustajanja od borbe za opskrbu električnom energijom odgovarajuće kvalitete, moguće je, dok traje rasprava i parnica, problem riješiti lokalno. Samo stavite stabilizator s 10 kW (ili tako nešto). Budući da problem nije impulsna buka, već dugotrajni pad napona, možete prijeći s najjeftinijom opcijom s malom brzinom - elektromehaničkim ili relejnim uređajem.

  2. stručnjak
    Amir Gumarov
    stručnjak

    Dobar dan, Victor. Promjena dobavljača može samo objasniti „fenomen“.

    Dopustite mi da objasnim: Mosenergo je, prihvativši mreže, naredio da pregleda mreže zbog osoblja osoblja.Radnici trafostanice, pregledavajući trafostanicu vaše ljetne kućice, pronašli su na transformatoru regulator napona doveden u krajnji položaj - odgovara povišenom naponu. Kao takav, ansapfs je prenio prethodni vlasnik kako bi se osigurao prihvatljiv napon u udaljenim kućicama. Ako se žalite, monteri će stići u zrak. Kad utvrde relevantnost vaše žalbe, tražit će od trafostanica da vrate „status quo“ sklopke.

    Čekat ćete dugo. Pogledajte ima li petlje na zemlji ispod ulaza u vašu seosku kuću. Ako ne, montirajte. Korak po korak kako to učiniti dobro oslikana ovdje.

    Također je preporučljivo potražiti prisutnost opetovanog uzemljenja nulte žice na distribucijskoj nadzemnoj liniji vaše ljetne kućice. Prizemne nagibe treba slijediti u intervalima od 200 metara. Izrađeni su pomoću žičane šipke D10 - uz komentar priložite opću sliku (silazak donje lijeve kuke treba započeti žicom). Ako nema nagiba za uzemljenje, trebao bi ih postaviti vlasnik nadzemnog voda.

    Jedan od zadataka opetovanog uzemljenja je "vraćanje" nultog potencijala u nultu žicu. Ako postoji fazna neravnoteža na nadzemnoj vodi - neuravnoteženo opterećenje - tada uzemljenje spašava situaciju "povećanjem napona". Neću opisivati ​​teoriju - za nespremnu osobu to će biti teško.

    Loše je što se niste pridržavali ograničenja od 8 kilovata - među navedenom opremom nema rasvjete, električnog štednjaka, hladnjaka ili drugih općenito prihvaćenih uređaja. Ne kuhate čaj na lomači?

    Priložene fotografije:

bazeni

pumpe

zagrijavanje