Kako odabrati RCD i difavtomat u električnoj mreži seoske kuće?

Aleksandar
1
odgovor
226
posjeta

Bok Molim vas pomozite mi da razumem trenutnu situaciju (obrazac). U mojoj seoskoj kući priključen je jednofazni napon od 220 volti. Također su električari povezali sljedeću opremu: ulazni automatski stroj, brojilo, automatske strojeve za svaki vod s „UZM-51“ spojenim na njih.

Želim, ako je moguće:

  1. Između ulaznog stroja i brojača spojite (dodajte) drugi "UZM-51" (u slučaju kvara je već spojen), kao i spojite RCD iz vatre;
  2. Svi strojevi (osim ulaznog) trebaju biti zamijenjeni difavtomatima s spajanjem već postojećeg "UZM-51", ili je možda bolje ostaviti već spojene strojeve, to jest, sve je kako treba, ali spojiti na njih drugi RCD od strujnog udara.

Koja je opcija poželjnija (bolja) ne znam. Koliko razumijem, difavtomat je automatski stroj + RCD u jednom uređaju? Molim vas pomozite mi da pokupim RCD i difavtomat prema vrsti i struji (mA). Ako je moguće, shematski pokažite kako sve to povezati. Unaprijed hvala na pomoći.

Komentari posjetitelja
  1. stručnjak
    Vasilij Borutsky
    stručnjak

    Dobar dan, Aleksandere.

    Iz prvog odlomka vašeg pitanja shvatio sam da se nakon svakog automatskog prebacivanja odlazne linije UZM-51 montira.

    Ispitujući PUE, ustanovit ćete da obično nije potrebno instalirati RCD-ove u odlazne redove koji idu prema stacionarnim uređajima, svjetiljkama, mrežama rasvjete. Otkrijte zašto su to napravili građevinari. Oni, napominjem, mogli su pratiti projekt. Ako ih nije bilo, to znači da su im naplatili cijenu rada.

    Na ovaj odgovor prilažem tipični dijagram veze UZM-51, pročitajte ga. Kao što se vidi iz njega, RCD je instaliran između brojila i prekidača odlaznih vodova. Uvodni stroj trebao bi biti ispred brojila. U Pravilima nije predviđen nijedan drugi RCD.

    Vaš RCD služi za isključenje mreže kad napon padne ispod 160 V ili prelazi 280 V. Također štiti opremu od prenapona zbog gromobrana i drugih snažnih vanjskih opterećenja.
    Ne razumijem želju da zamijenimo već instalirane sklopke s drugima - potrebna mi je motivacija koju niste iznijeli. Ako nazivne struje stroja odgovaraju dopuštenim strujama odlaznih vodiča, tada ništa ne treba mijenjati.

    Za zaštitu od strujnog udara moguće je koristiti UZO IEK VD1-63 2P 25A 30mA. Samo morate odabrati prave ampere (25A - ovo je primjer) - ne dovodite opterećenje svoje mreže.

    Ne vidim potrebu za stavljanjem RCD-a za zaštitu od požara s „protu-traumatičnim“ - to je moje mišljenje. Dopustite mi da objasnim: radit će se 30 miljamapera i ako izolacija žica bude slomljena strujom koja ne uzrokuje požar, neće biti dovoljno snage.

    Odabir RCD-ova instaliranih u seriji detaljno je prikazan ovdje u ovom članku.