Trebam li instalirati slavine kad dolazim u plinovod?
Dobro došli! Zanima me regulatorni dokument za projektiranje plinovoda, u kojem se nalaze informacije da je potrebno ugraditi dizalice prilikom uranjanja u plinovod. Mogu li povezati odlomak regulatornog dokumenta? Hvala unaprijed.
Komentari posjetitelja
Dodajte komentar
Dobra večer
Informacije koje vas zanimaju prikazane su u SP 42-103-2003 „Projektiranje i izgradnja plinovoda od polietilenskih cijevi i rekonstrukcija dotrajalih plinovoda“. „Postavljanje ventila na plinovodima“ je odlomak 5.14, koji kaže da se nužnost i mjesto zapornih ventila trebaju osigurati na temelju SNiP 42-01 i SP 42-101. U ovom slučaju mogu se upotrijebiti metalni sigurnosni ventili i polietilenske slavine.
Pomoći će i drugi dokument - SP 62.13330.2011 * Sustavi distribucije plina. Ažurirana verzija SNiP 42-01-2002 (dopunjena N 1, 2):
“5.1.7. Zaporne ventile (odvajajući uređaj) na plinovodima preporučuje se da osiguraju:
1. na granici distribucijske mreže plina i potrošnje plina;
”2. za presjek plinovoda plinovodne mreže;
3. ispred samostojećih zgrada, obiteljskih ili blokiranih stambenih zgrada;
4. onemogućiti uzvodnike stambenih zgrada, bez obzira na broj katova;
5. ispred opreme za korištenje plina na otvorenom ”i tako dalje, pogledajte dokument.
A također, postupak umetanja utvrdio je STO Gazprom 2-2.3-116-2007, iz stavka 9. "Umetanje ispusta (petlje, skakač) u plinovod pod pritiskom":
“9.1 Umetnite kroz kuglični ventil.
9.1.1. Regulira kuckanje primjeraka pomoću kugličnog ventila.
9.1.2 Vrste upisnih vodoravnih i okomitih kao i informacija da su na kraju rada kuglasti ventili ostavljeni kao linearni balast.”
Ali općenito, ovo bi se pitanje trebalo pripisati izravno lokalnoj organizaciji koja pruža resurse, kao i bilo kojoj drugoj. Ako projekt uključuje ugradnju bilo koje armature, tada bi to trebalo biti. Umetanje ne vrši potrošač, već prema GOST R 54983-2012, organizacija koja je vlasnik ili nadzire mreže, i oni sigurno znaju kako se taj postupak provodi u skladu sa standardima.