Kako popraviti kvar u zidnom plinskom kotlu?

Eugene
1
odgovor
139
posjeta

Dobar dan! Gasni zidni kotao se gasi. Ventilacijski kanal je čist. Dimnjak na krovu nema prepreka. Nad dimnjakom je postavljen vizir, ali nije dao rezultata. Što još možete pokušati? Hvala unaprijed.

Komentari posjetitelja
  1. stručnjak
    Aleksej Dedyulin
    stručnjak

    Dobar dan, Eugene. Sudeći prema gore navedenom, imate povratni nacrt dimnjaka. Oštećenja na kotlu su isključena.

    Nudim tri mogućnosti.

    1. Povećajte duljinu ventilacijskog kanala. Jednostavno, ali učinkovito rješenje.
    2. Ugradite deflektor.

    Prva i druga opcija mogu se primijeniti sveobuhvatno. Siguran sam da će se problem zatvoriti. Samo ako ne i treća opcija ...

    3. Dimnjaci provjeravaju čistoću kanala gledajući se u ogledalo, vide vedro nebo i zaključuju da je sve u redu. No, možda je ugrožen integritet vašeg kanala i ova metoda to neće otkriti. Stoga morate u potpunosti pogledati kanal. Provjerite iz unutrašnjosti kuće, popnite se na tavan, sve pažljivo pregledajte.

    Ako ne pronađete oštećenje vida, izvedite prvu i drugu opciju. Ako problem ostaje - potražite stručnjake s video kamerom, postavite problem.