Bok Zanima me nekoliko pitanja, možda netko zna.

Prvo je da se cijev za prisilno pražnjenje u septičkoj jami nalazi pod kutom prema gore, tako da preostala tekućina nakon isključivanja pumpe Jilex teče natrag. Zašto je to potrebno?

Drugi - septička jama "Unilos Astra" ima LED u upravljačkoj jedinici, koja bi trebala svijetliti samo kad se pojavi hitni plov, odnosno to već podrazumijeva njegovu prisutnost u postaji. Zašto sam prisiljen staviti plutaju da organiziram alarm? Svaka tvrtka ima svoj pristup ovom pitanju?

I posljednje - mogu li kao senzor razine vode koristiti PDO-N501-43 (PDU-R501-85) ili LEO plovak?

Hvala unaprijed.

Komentari posjetitelja
  1. stručnjak
    Nikolaj Fedorenko
    stručnjak

    Dobar dan, Vladimire. Idemo redom.

    1. Cev za prisilni odvod nalazi se pod kutom prema gore, tako da se zimi ne "pukne". Sva tekućina ispusti natrag, ostavljajući je praznom. Unutar septičke jame dolazi do bakterijske aktivnosti, što dovodi do održavanja temperature na oko + 40 ° S.
    ———-
    2. Unilos Astra je u potpunosti automatiziran i opremljen upravljačkom jedinicom. U slučaju nesreće (začepljene cijevi, odvodna cijev za obrađene otpadne vode, prekomjerno istodobno pražnjenje u prijemnu komoru), moguće je kritično povećanje razine vode. Ova situacija dovodi do prelijevanja na mjestu instalacije upravljačke jedinice. Bez alarma doći će do kratkog spoja i potpunog kvara kanalizacijskog sustava vašeg doma. Za pojašnjenje pogledajte sliku 1 koju sam priložio uz odgovor.

    Senzor o kojem pišete vizualno je dostupan samo kada se poklopac podigne. Nemoguće je predvidjeti u kojem je trenutku to potrebno provjeriti. Signalna svjetiljka ugrađena je radi praktičnosti najčešće na poklopcu same septičke jame. Slika 2 - prikaz alarma i slika 3 - njegov pogled kada je ugrađen s opcijom na otvoru. Moguće je signalnu svjetiljku poslati do stupa ili izravno u kuću prema vašoj želji. Postoje moderniji modeli s GPS odašiljačem, ova konfiguracija šalje signal na mobilni telefon.

    Izrazita karakteristika septičkih jama Astra je elektromagnetski ventil koji prebacuje načine rada. To je onaj koji osigurava visoku razinu čišćenja do 98% i kontrolira sustav rada. To je ujedno i najslabija točka.Osjetljiv je na naponske napone, stoga je obavezna ugradnja stabilizatora napona.

    Imajte na umu da proizvođač u jamstvenom listu navodi potrebu za stabilizatorom. U slučaju nepostojanja garancije ne primjenjuje se.

    Ako magnetni ventil ne radi, sustav potpuno prestaje raditi. U slučaju nestanka struje, bolje je unaprijed brinuti o neprekidnom napajanju.
    ———-
    3. Senzori koje ste odredili koriste se u druge svrhe. U početku nisu bili namijenjeni odvodima.
    Uz to, preporučujem vam da se upoznate ovaj članak na našoj web stranici.