Vodomjer je instaliran okomito, ali zahtijeva vodoravno. Je li to ispravno?
Dobar dan! U našem stanu imamo instaliran vertikalni vodomjer. Sada prolazimo slijedeću državnu provjeru brojila i od nas se traži da ih ponovno registriramo. dokumente za promjenu instalacije brojača u vodoravnom položaju.
Je li to uvjet? Koji se regulatorni dokumenti usmjeravaju kod nas opskrbljivača vodom nije objašnjeno. Poznavatelji, molim vas navedite kvalificirane informacije na naše pitanje. Hvala
Komentari posjetitelja
Dodajte komentar
Dobra večer Nisi sasvim jasno naslikao svoje pitanje. Koliko razumijem, od vas se traži da dokumente ne zamijenite radi promjene brojača u vodoravni položaj, već da šalter zamijenite promjenom projektne dokumentacije?
Takav val među radnicima vodene sfere odjeknuo je prije otprilike 5 godina. Masovno su ispitivači zahtijevali postavljanje brojača vodoravno. Njihova histerija nastaje zbog činjenice da neki uređaji za doziranje navodno pogrešno fiksiraju dovod vode u uspravnom položaju i oko 30 litara mjesečno napuštaju stan, ne vodeći računa. Pa, otprilike te brojke, ne sjećam se točno, bilo je nekih sitnica. U međuvremenu, svoj zahtjev ne mogu uvijek opravdavati dokumentima ako su mjerni uređaji u skladu s GOST-om.
Da vidimo što kažu dokumenti. Konkretno sam pogledao one svježe, pomislio sam da se možda nešto promijenilo, ali ne:
1. Gledamo „Smjernice za odabir, ugradnju i rad brojila i kontrolu protoka topline, hladne i tople vode“, Stavak IV. -„ Zahtjevi za mjerne uređaje za hladnu i toplu vodu u stanovima i razvoj projekata njihove ugradnje, ugradnje i puštanja u pogon “. I evo što piše: "u skladu s opisom vrste brojila, oni se mogu instalirati u vodoravnom i okomitom položaju".
2. Drugi dokument je "SP 30.13330.2012 Interni vodovod i kanalizacija zgrada. Ažurirano izdanje SNiP 2.04.01-85”. Odredba 7.2.6, citiram: „Brojila tople i hladne vode trebaju biti ugrađena u vodoravne dijelove cjevovoda. Dopušteno je ugraditi vodomjere na okomite ili nagnute dijelove cjevovoda, ako je takva instalacija predviđena u putovnici brojila.Pri postavljanju apartmanskih brojila za hladnu i toplu vodu na vertikalne dijelove cjevovoda dopušteno je koristiti brojila koja su u skladu s metrološkim razredom A (prema trenutnim standardima za vodomjere). "
Eto ti. tj potrebno je voditi oznakom u putovnici uređaja (i obično na samom uređaju) prema vrsti instalacije:
1. Instalirajte samo u vodoravnoj ravnini - "N".
2. Okomita montaža - "V".
3. proizvoljno - "H, V".
Dakle, osobno se vodim regulatornim dokumentima, smatrajući zahtjeve kontrolora neprimjerenima. I usput, davno, ali slično sam vidio na jednoj od web stranica reforme stambeno-komunalnih usluga, a onda su i stručnjaci odgovorili da ti zahtjevi nisu razumni i službeno obrazloženi.