Je li moguće postaviti koaksijalni dimnjak na visini od 30 cm od tla?
Dobro došli! Na plinovod planiramo spojiti dvokatnu ciglenu kuću s podrumom. Odabrali smo jednokružni plinski kotao sa zatvorenom komorom za izgaranje (kotao će biti smješten u podrumu). Došlo je do problema s odabirom dimnjaka.
Željeli bismo ugraditi koaksijalnu cijev, ali maksimalna udaljenost duž vanjskog zida kuće od tla do osi cijevi je 30 cm. Postoje li načini postavljanja koaksijalne cijevi u ovoj situaciji? Ili bismo trebali razmotriti druge mogućnosti?
Komentari posjetitelja
Dodajte komentar
Dobar dan
Vaše je pitanje prilično komplicirano i trebalo bi ga više smatrati projektom, ali niste nam ga dostavili. Istovremeno, takav raspored dimnjaka u regulatornoj dokumentaciji ima samo savjetodavnu prirodu.
Dakle, prema SP 42-101-2003 „Opće odredbe za projektiranje i izgradnju sustava za distribuciju plina od metalnih i polietilenskih cijevi“: „Otvori dimnih kanala na pročelju stambene zgrade za vrijeme uklanjanja proizvoda izgaranja iz plinske opreme za grijanje kroz vanjski zid bez postavljanja vertikalnog kanala trebaju biti postavljeni u skladu s uputama za ugradnju opreme koja koristi plin na proizvođaču, ali najmanje:
- 2,0 m od razine tla;
- 0,5 m vodoravno na prozore, vrata i otvorene otvore (rešetke);
- 0,5 m iznad gornjeg ruba prozora, vrata i ventilacijskih rešetki;
- 1,0 m okomito na prozore kad postavljate rupe ispod njih.
Navedene udaljenosti ne odnose se na prozorske otvore ispunjene staklenim blokovima. Postavljanje kanala kanala na pročelju zgrada ispod ventilacijskog rešetka nije dopušteno. Najmanja udaljenost između dva kanala na fasadi zgrade treba biti najmanje 1,0 m vodoravno i 2,0 m okomito. "
Ovo je aplikacija PG 21 (savjetodavna, ne obvezujuća). Općenito, još uvijek nismo razvili skup zahtjeva za koaksijalni sustav dimnjaka, postoje velike razlike. Za razliku od strogih vertikalnih zahtjeva.
Mogu reći da će vam se projekt vjerojatno smanjiti u pupoljku zbog nepoštivanja požarne sigurnosti. Ovdje je potrebno regionalno pogledati i posavjetovati se s inženjerima određenog plinskog gospodarstva.Iako osobno također ne razumijem kako ćete zaštititi dimnjak od unosa krhotina, mraza, snježnih smetnji, djece, kućnih ljubimaca i drugih stvari, 30 cm od tla.
Bit će potrebni i aerodinamički proračuni, oni također mogu postati osnova za neuspjeh. Ali ovdje sam za vas smirena, jer takav posao kao ugradnju plinskog kotla obavljaju stručnjaci uz odobrenje i odobrenje sheme, koju također razvija osoba s tehničkom pozadinom.
Bilo je još jedno pitanje koje me čuvalo. Postoje pitanja u vezi s uređenjem kotlovnice, prema kojem postoje i određeni zahtjevi, prema projektnoj dokumentaciji. Veličina prostorije, prisutnost prozora, čak i ako govorimo o podrumu (usput, relativno nedavno je bilo dopušteno opremiti kotlovnice u prostorijama ove vrste). Ali opet, vrlo je malo informacija o tom pitanju. Trebali biste otići u ekonomiju plina u mjestu prebivališta, s projektnom dokumentacijom kuće i okvirnom shemom kotlovnice, izlazom iz dimnjaka, konzultirajte se.