Postavljanje vanjske jedinice split sustava na ostakljenu lođu

Anatolij
1
odgovor
168
posjeta

Je li moguće vanjsku jedinicu split sustava ne postaviti na vanjski zid zgrade, već postaviti na ostakljenu lođu? Koja iznenađenja možete očekivati ​​ovdje?

Ovo je nestandardno postavljanje vanjske jedinice i nisam susreo raspravu o mogućim problemima s tim postavljanjem vanjske jedinice. Unaprijed hvala ako bilo tko podržava ovu temu.

Komentari posjetitelja
  1. stručnjak
    Aleksej Dedyulin
    stručnjak

    Dobar dan, Anatolij. Moguće je, a postoje dvije mogućnosti.

    1. Lokacija je identična standardnoj ulici. Blok bi trebao biti postavljen nasuprot krila otvaranja. Općenito, na balkonu / loži trebaju biti najmanje tri. Ako nema dovoljno ventilacije / cirkulacije zraka, automatizacija klima uređaja će raditi i ona će se jednostavno isključiti, nemajući vremena za hlađenje / zagrijavanje prostorije.

    Važno je obratiti pažnju na kojoj se strani nalazi balkon / lođa, ako je jug, onda pitanje postaje još akutnije. Ugradnja prisilne ventilacije pomoći će minimizirati rizike od gašenja. U zatvorenom prostoru i radnom klima uređaju temperatura se može popeti i do 60 stupnjeva.

    Ne zaboravite na buku tijekom rada. Noću, nelagoda koja se isporučuje predstavljat će izbor: nastavite slušati stalno navijanje ventilatora ili isključite split sustav.

    2. Druga opcija, skuplja - raspored ormara / ladice za klima uređaj u sobi. Opcije na slikama: 1, 2, 3. Opcije rasporeda su mnogo veće i neke od njih omogućuju vam skladno integriranje vanjske jedinice u sobu.

    Prilikom uređenja mora se obratiti pažnja na:

    • Na veličine. Savjetujem vam da na licu mjesta razgovarate s graditeljima i stručnjacima za klimatizaciju. Uređaj zahtijeva periodično održavanje i, kako ne bi rastavio polovicu strukture, unaprijed osigurati mogućnosti pristupa svim čvorovima. Najčešće je jedinica ugrađena u ormar s pomakom, to također treba napomenuti.
    • Broj i veličina ventilacijskih rešetki u ormaru. Malo područje ventilacijskih rešetki dovest će do istog problema automatskog rada kao i kod standardne ugradnje na zid.
    • Zagrijavanje. Da biste izbjegli stalne probleme s kondenzatom zimi, odgovorno trebate pristupiti problemu i obratiti dužnu pozornost na izolaciju otvor.Najprikladnije je izvesti iz ekstrudirane polistirenske pjene.

    Bez obzira na odabranu metodu instalacije, neprekinuti rad klima uređaja osigurat će samo dobar unos / pražnjenje zraka.

    Priložene fotografije:

bazeni

pumpe

zagrijavanje