Voda se povremeno opskrbljuje iz izvora - u čemu je problem?
Crpna stanica sastavljena je prema shemi: ventil za provjeru dobro - potopna pumpa - akumulator - tlačni prekidač (RDM-5) - jedinica za automatizaciju (COMFORT model YA1522M).
Kad se uključi, voda pod dobrim pritiskom počinje teći 1-2 minute, a nakon nekog vremena prestaje teći 10-20 sekundi, a zatim prelazi pod dobar pritisak. Što bi moglo biti?
Čini se da se akumulira u bateriji, ta se zaliha potroši, a zatim se ponovo akumulira. Možda nešto u dijagramu montaže?
Komentari posjetitelja
Dodajte komentar
Bok Izgleda da trebate prilagoditi tlačni prekidač. Ovo je pitanje već razmotreno i postoji odgovor stručnjaka https://engineer.techinfus.com/hr/forum/f-voda/nasos/kak-otregulirovat-davlenie-nasosnoy-stantsii.html.
Također može postojati razlog pada razine vode (to je najlakše provjeriti). Provjerite postavke automatizacije, možda ste nešto pogrešno konfigurirali? I glavno pitanje: je li problem bio od samog startanja postaje ili je počeo nakon nekog vremena? Mogući su i kvarovi u radu same potopne crpke.
Najvjerojatnije, problem je bio od samog početka puštanja u pogon crpne stanice. Usput, ovo je prilično čest fenomen, liječi se stvarno podešavanjem tlačne sklopke. Na YouTubeu se nalaze videozapisi koji pokazuju kako to učiniti za 4-5 minuta. Na račun vašeg pitanja o pogrešnim postavkama mogu reći da je to malo vjerojatno, jer simptomi problema ukazuju na to da trebate kalibrirati tlačni prekidač, s vjerojatnošću od 90% i 10% da postoje neke greške u samoj crpnoj stanici. Razina vode ne može tako brzo pasti, pa se ova mogućnost može odmah isključiti.