Po kojem se principu mijenja tlak u sustavu tople vode u kućanstvu?

Vladimir
1
odgovor
128
posjeta

Pozdrav. Ukratko o problemu. Sustav za opskrbu toplom vodom u mojim kućama organiziran je prema zastoju. Jedna cijev. Problem je što se čak i kada su svi ogranci do stambenih zgrada blokiraju, na autocesti događa ciklička promjena tlaka. Sukladno tome, kada pumpe za povišenje tlaka u stambenim zgradama itd. Rade normalno, zbog nakupljanja pritiska na opskrbnoj (gradskoj) autocesti, oni ne mogu osigurati stabilnu opskrbu stanovima.

Dobavljač tople vode dugo nas je uvjeravao u pogrešne postavke stanica za povišenje kućnih zgrada. Ali na kraju, odlazeći do naših kuća i obavivši kvare o kojima pišem na početku pisma, uvjerio sam se da je problem u njihovoj mreži.

Tlak je u njihovoj kotlovnici na opskrbi nakon crpne stanice stabilan na 4,5 bodova i ne mijenja se. Gdje tražiti hidrauličku finoću?

Komentari posjetitelja
  1. stručnjak
    Amir Gumarov
    stručnjak

    Dobro došli! U sustavu PTV-a, opaža se pad hidrostatskog tlaka u smjeru protoka koji se kreće. Nestabilnost tlaka može biti posljedica ograničenog kapaciteta glavnog vodovoda.

    Nedovoljan protok cijevi može se objasniti:
    1. Povećanje broja potrošača.
    2. U početku pogrešno izveden hidraulički proračun cjevovoda.
    3. Neispravni ventili, nepotpuno otvaranje.
    4. Nečistoće koje ulaze u mrežu opskrbe toplom vodom.
    5. Smanjenje unutarnjeg presjeka cijevi kao rezultat taloženja vapna na njihovim zidovima, kao na fotografiji.

    Pri sužavanju unutarnjeg zazora smanjuje se ne samo propusnost cijevi, već i koeficijent hrapavosti, a kao rezultat toga, hidraulički otpor sustava postaje velik.

    Priložene fotografije:

bazeni

pumpe

zagrijavanje