Koju crpnu stanicu odabrati za podizanje vode za 3,5 metra?

Christina
1
odgovor
274
gledanja

Dobar dan Recite mi tehnički dio. Zanima me crpna stanica s hidrauličkim akumulatorom. Ima maksimalno usisno dizanje 8 metara.

U mom objektu potrebna je pumpa koja podiže vodu iz spremnika na visinu od 3,5 metra, sam spremnik je 90 metara od ulaza. Promjer cjevovoda - DN: 50. Maksimalni potrošački troškovi su: 1,68 m3/ dan; 0,51 m3/ h; 0,37 l / s. Što mislite, crpna stanica će se nositi s tim zadatkom? Hvala

Komentari posjetitelja
  1. stručnjak
    Nikolaj Fedorenko
    stručnjak

    Dobar dan, Christina.

    Iz vašeg pitanja ništa nije jasno. Što vam treba - crpna stanica s hidrauličkim akumulatorom ili pumpa za podizanje vode do visine od 3,5 metara od postojećeg spremnika? Jednostavno rečeno, crpna stanica s hidrauličkim akumulatorom je rezervoar + pumpa. Voda ulazi u spremnik, a pumpa povećava tlak na potrebne.

    Kakva vrsta opskrbe vodom? Središnji, dobro ili dobro?

    Ako sam dobro razumio, spremnik se nalazi na udaljenosti od 90 metara od planiranog mjesta ugradnje stanice. Zadaća stanice je osigurati stabilno vodoopskrbu dvokatnice.

    1. U slučaju centralnog vodoopskrbe dovoljno je ugraditi crpnu stanicu s hidrauličkim akumulatorom. Uz naznačenu maksimalnu potrošnju potrebno je uzeti stanicu kapaciteta 800 - 850 vata. Preporučljivo je osigurati dodatni kapacitet s velikom zapreminom od 50-100 litara. TOP 10 stanica koje su trenutno na tržištu dostupne su na ovaj članak.
    2. Vrlo je skupo organizirati dovod vode iz bunara na udaljenosti od 90 metara od kuće. Maksimalni vodoravni razmak da pumpa radi od bušotine, bušotine - 32 metra. Ako je to istina, preporučljivo je izbušiti bušotinu na tom području.

    Uz to, preporučujem vam da se upoznate ovo i ovo članaka.

    Obratite se lokalnim stručnjacima inženjerske mreže u skladu sa specifikacijama koje će vam se ponuditi kao najbolja opcija.