Halványan világít a házban, amikor bekapcsolja a vízrendszert

győztes
2
a válasz
267
Látogatás

Üdvözlet mindenkinek. Galan kazán, Ariston víztartály és Alco vízszivattyú van felszerelve a vidéki házban.

Mielőtt a Mosenergo-ra váltották (amely az új Moszkva részévé vált), minden megjegyzés nélkül működött. Amikor bekapcsolja a kazánt vagy a tartályt, a világítás hirtelen elhomályosul, és a szivattyú leállás nélkül működik. A kiosztott teljesítmény 8 kW, a kazán 6 kW, a tartály 2,5 kW. Ugyanakkor nem kapcsoljuk be.

Mit kell tenni, hogy minden úgy működjön, ahogy kellene? Előre köszönöm.

Látogatók megjegyzései
  1. szakértő
    Vaszilij Borutsky
    szakértő

    A „tünetek” meglehetősen furcsa. Úgy néz ki, mint egy alacsony feszültség, de nem világos, hogy ez miért történik a villamosenergia-szolgáltató megváltozása miatt - a berendezés változatlan marad. És a 2,5 kW teljesítményű tárolóvízmelegítő beépítését elméletileg nem szabad ilyen módon pazarolni.

    A helyzet tisztázása érdekében kezdetben meg kell mérni a bemeneti feszültséget: először terhelés nélkül, másodszor - amikor a világítás tompít. A GOST szerint a bemeneti feszültségnek 230 V plusz / mínusz 10% -nak kell lennie. Ha alacsonyabb, akkor ez az oka az energiakereskedővel szembeni panasznak. Általában ez nem ritka a nyaralókban, az elhasználódott és a nem műszaki hálózatok miatt. Hosszú ideig megvárhatja a választ - a hálózatépítők mindent hibáztatnak a belső hálózatokon a dacháinál, a nyaralószövetkezet pedig ellenkezőleg: az alállomásokon és a gerinchálózatokon.

    Ha a bemeneti feszültség normális, akkor valószínű, hogy a bemeneti megszakító érintkezői megégnek. Ellenőrizze annak működőképességét, vagy cserélje ki egy újat. Ez nem túl valószínű lehetőség, de nem zárható ki.

    Anélkül, hogy feladnánk a megfelelő minőségű villamosenergia-ellátásért folytatott küzdelmet, vita és peres eljárás alatt megoldható a probléma helyben történő megoldása. Csak tegyen egy stabilizátort 10 kW-ig (vagy úgy). Mivel a probléma nem az impulzuszaj, hanem a hosszú távú feszültségcsökkenés, a legolcsóbb opcióval lehet megbirkózni alacsony sebességgel - egy elektromechanikus vagy relékészülékkel.

  2. szakértő
    Amir Gumarov
    szakértő

    Jó napot, Victor. A szállítóváltás csak megmagyarázhatja a „jelenséget”.

    Magyarázza el: Mosenergo, miután elfogadta a hálózatokat, elrendelte, hogy vizsgálja meg a hálózatokat a vonalszemélyzet számára.Az alállomás munkásai, megvizsgálva a nyaraló alállomását, a transzformátoron találtak egy feszültségszabályozót, amely a végső helyzetébe került - ez megemelt feszültségnek felel meg. Mint ilyen, az ansapfákat az előző tulajdonos adta át annak érdekében, hogy a távoli házakban biztosítsa az elfogadható feszültséget. Ha panaszkodik, a szerelők levegőben érkeznek. Miután megállapították panaszának relevanciáját, felkéri az alállomásokat, hogy állítsák vissza a kapcsoló állapotát.

    Sokáig várni fogsz. Nézze meg, van-e földi hurok a vidéki ház bejárata alatt. Ha nem, szerelje fel. Lépésről lépésre, hogyan kell csinálni jól festett itt.

    Az is tanácsos, hogy vizsgálja meg a nullvezeték ismételt földelését a vidéki ház elosztóvezetékein. A talaj lejtéseit 200 méteres időközönként kell követni. Ezeket D10 huzalrúd segítségével készítik - az általános képet csatolják a megjegyzéshez (a bal alsó horog leereszkedésének huzallal kell kezdődnie). Ha nincs földelési lejtő, akkor azokat a felsővezeték tulajdonosának kell felszerelnie.

    Az ismételt földelés egyik feladata a nulla potenciál „visszatérése” a nullvezetékhez. Ha a légvezetéken fáziskiegyenlítetlenség van - kiegyensúlyozatlan terhelés -, akkor a földelés megmenti a helyzetet a "feszültség növelésével". Nem fogom leírni az elméletet - felkészületlen ember számára nehéz lesz.

    Rossz, hogy nem tartotta be a 8 kilovatt határértéket - a felsorolt ​​felszerelések között nincs világítás, elektromos tűzhely, hűtőszekrény vagy más általánosan elfogadott eszköz. Nem tésztát főz a tét?

    Csatolt képek:
Adj hozzá egy megjegyzést

medencék

szivattyúk

Melegítő