Helló Kérem, segítsen nekem a jelenlegi helyzet (minta) megértésében. Hétvégi házamban 220 V egyfázisú feszültség van csatlakoztatva. Ezenkívül a villanyszerelők a következő berendezéseket is csatlakoztatták: bemeneti automata, mérő, automatikus gépek minden sorhoz, az „UZM-51” -hez csatlakoztatva.

Ha lehetséges, azt akarom:

  1. A bemeneti gép és a számláló között csatlakoztassa (add) a második „UZM-51” -t (már csatlakoztatott meghibásodás esetén), és csatlakoztassa az RCD-t a tűzről;
  2. Minden gépet (a bemeneti kivételével) ki kell cserélni difavtómákra a már létező „UZM-51” csatlakoztatásával, vagy jobb, ha a gépeket már csatlakoztatva hagyjuk, vagyis minden úgy van, ahogy van, de csatlakoztassuk hozzájuk egy másik RCD-t áramütéstől.

Melyik lehetőség jobb (jobb), nem tudom. Amennyire megértettem, a difavtomat egy automatikus gép + RCD egy eszközben? És kérem, segítsen nekem az RCD és a difavtomat felvétele típus és áram szerint (mA). Ha lehetséges, mutassa be vázlatosan, hogyan lehet mindezt összekapcsolni. Előre köszönöm a segítséget.

Látogatók megjegyzései
  1. szakértő
    Vaszilij Borutsky
    szakértő

    Jó napot, Alexander.

    A kérdés első bekezdésétől kezdve rájöttem, hogy a kimenő vonal minden automatikus kapcsolója után az UZM-51 fel van szerelve.

    A PUE tanulmányozása után rájön, hogy általában nem szükséges RCD-ket telepíteni a kimenő vezetékekbe, helyhez kötött eszközökre, lámpákra, világítási hálózatokra. Tudja meg, miért tették ezt az építők. Megjegyzem, hogy követhetik a projektet. Ha nem volt ilyen, ez azt jelenti, hogy felszámították a munka árát.

    Ehhez a válaszhoz csatolom a képen egy tipikus UZM-51 csatlakozási rajzot, elolvastam. Amint az látható, az RCD-t a mérő és a kimenő vezetékek megszakítói közé kell felszerelni. A bevezető gépnek a mérő előtt kell lennie. A szabályok más RCD-t nem írnak elő.

    Az Ön RCD-jének célja a hálózat leválasztása, ha a feszültség 160 V alá esik vagy meghaladja a 280 V értéket. Ezenkívül megóvja a berendezéseket a villámlás és más erős külső terhelések okozta túlfeszültségektől.
    Nem értem azt a vágyat, hogy a már telepített megszakítókat kicseréljék másokra - olyan motivációra van szükségem, amelyet nem tettél fel. Ha a gépek névleges áramai megegyeznek a kimenő vezetők megengedett áramával, akkor semmit nem kell megváltoztatni.

    Az áramütés elleni védelem érdekében UZO IEK VD1-63 2P 25A 30mA használható. Csak a megfelelő ampedet kell választania (25A - ez egy példa) - nem hozza be a hálózat terhelését.

    Nem látom, hogy a tűzbiztonsági RCD-t össze kellene helyezni az „anti-traumatikus” -el - ez a véleményem. Hadd magyarázzam: egy 30 milliméter fog működni, és ha a vezetékek szigetelését megszakítja olyan áram, amely nem okoz tüzet, akkor nem lesz elég áram.

    A sorozatban telepített RCD-k kiválasztását itt részletezzük ebben a cikkben.