Nyomás esik a Kiturami gázkazánban - hogyan lehet megjavítani?

Svetlana
1
a válasz
114
Látogatás

Jó napot Három éve csatlakozunk a gázhoz. A kazán felszerelésekor a férjem nem volt otthon, amikor elindította, és nem vettem észre, hogy az érzékelő nyomása ugrik - a nyíl megrándul minden egyes kazán bekapcsolásakor. Adjunk vizet a rendszerhez, és minden.

Azt mondták nekünk, hogy ez nem helyes, öblíteni kell WITH-del. Kétszer mossuk nyomás alatt. A nyomásesés nem állt le. Ha a kazán ki van kapcsolva, akkor a nyomás nullára eshet. A forró víz bekapcsolásakor a nyíl megrándul.

Helyeznek egy membránnal ellátott tágulási tartályt - a helyzet nem változik. A kazán néha hibát okoz, hogy nincs elég víz a szivattyúban, szivattyúzzuk azt. De hová megy a víz, ha sehová nem szivárog? Minden ellenőrzött - nincs szivárgás. Nem tudjuk, mi köze ennek a nyomásnak ...

Látogatók megjegyzései
  1. szakértő
    Alexey Dedyulin
    szakértő

    Helló, Svetlana. Próbáljuk megérteni ezt a nehéz helyzetet. A gázkazán szén-dioxid nyomásesésének okai különféleek lehetnek, a legegyszerűbbekkel kezdtem:

    1. Csalódni, de előfordulhat, hogy a hűtőfolyadék ürítőszelepe egyszerűen nincs szorosan zárva. Ha ezt javítják, akkor a probléma megoldódik.

    2. Szivárgás a CO rendszerben. Az összes csatlakozást gondosan ellenőriznie kell. Gondosan ellenőrizze a kazán hőcserélőjét is, mert tartalmazhat olyan mikrorepedéseket, amelyek ezt a problémát okozzák.

    3. A CO állandó nyomásesésének oka a légiforgalmi dugók lehetnek.

    4. Ha egyik elem sem segítette a probléma megoldását, akkor ellenőriznie kell a gázkazán automatizálását. Lehetséges, hogy van gyártási hiba.

    Az utóbbi esetben diagnosztikai és javítási munkákra kell felhívnia egy képzett szakembert.