Hogyan lehet megszabadulni a szagától a ventilátorcsőből a lakásban?
Helló A telek ez - vettem egy lakást egy új épületben, egy 17 emeletes lakóépület 15. emeletén. A ház 2014-ben került üzembe. Csatornacsőrendszer felszerelésekor (WC-tál és fürdőszoba felszerelése) a ventilátorcsőből a csővezetékbe, és ennek megfelelően egy lakásba is levegő fúj ki (fúj, mint egy hajszárító).
Miután kapcsolatba lépett a büntető törvénykönyvvel és megvizsgálta a ventilátorcsövet videokamera segítségével, következtetést tettek arról, hogy a ventilátorcső jó állapotban van. A büntető törvénykönyv szakemberei szerint: "a ventilátorcsőből a levegőt be kell fújni a lakásba". Amint megérti, a lakásban lévő ventilátorcsőből a levegőbe fújva kellemetlen szaga van.
A büntető törvénykönyv ajánlása szerint visszacsapó szelepet telepítettek a ventilátorcsőből származó csővezetékre, és a fürdőben nagy mennyiségű hidraulikus zárat cseréltek ki. Az elvégzett kiegészítő munka azonban nem vezette a kívánt eredményt. A lakás még mindig szaga. A büntető törvénykönyv elutasította a felelősséget, következtetést adva a ventilátorcső üzemképességéről. A vízvezeték-szerelők szerint a lakás fürdőszobájában a szennyvízcsatorna megfelelően van felszerelve - a csövek tömítettsége nem szakad meg.
A fentiek fényében segítséget kérek az emberektől, akik ezzel szembesültek. Valóban igaz, hogy a ventilátorcsőből származó levegőt a többszintes épület felső emeleteinek lakásába kell fújni? Mi lehet az oka annak, hogy hiányzik a kipufogógáz a lakásból, és levegőt fúj a ventilátorcsőből a lakásba?
Helló A szakemberek e következtetésével nem szabad szaga lenni a lakásban. Ha vannak, akkor nem mindent vizsgálnak meg, csak azért, mert nem jelennek meg. Például, ha a WC-készülék kiöblített tartalma áthalad a csatornavezetéken, akkor egy ritka hatású zónát hoz létre. A levegő minden oldalról hajlik erre a területre. Ebben az esetben a tetőből származó levegő azonnal belép a ventilátorcsőbe, és a nyomás kiegyensúlyozott lesz. Nem szabad levegőt fújni a lakásba.
Lakása kétszer biztosított a szennyvízcsatornák ellen, mert van egy visszacsapó szelep is. Amikor vákuum jelentkezik, azonnal felszívja a levegőt, majd bezáródik, és szagának nem szabad belépnie a lakásba. A feladatának elmulasztása azt jelzi, hogy helytelenül működik.
Ha a ventilátorcsövet a tetőre hozza, nem eldugult és teljesen működőképes, akkor ennek oka lehet:
1. Gumi tömítésekkel ellátott hézagok szivárgása.
2. Ellenőrizze a hullámosság szorosságát a lefolyócsőnél.
3. A csövekben mikrotörések lehetnek.
4. A csatornavezetékek lejtésének megsértése.
Talán vannak olyan lakatlan lakások a házban, ahol még nincs felszerelve a vízvezeték szerelvényeket, és a csatlakozó ágakon nincs dugó. Ezért a levegő belép a rendszerbe és felrohan. Ez a vágy a kellemetlen szagok megjelenését is provokálja. Ha nincs nyitott kanyar, akkor nem lesz ilyen hatás.
Üdvözlünk! A probléma hasonló - új épület is, de a vízvezeték még nincs, a csövek már be vannak szerelve. Tehát bosszantó levegő fúj ki a csatornából, de amint kinyitja az ablakot, azonnal egy huzat jelenik meg a csatornában.