Lehet-e egy PP-csővezetéket vízellátáshoz vezetni a falon lévő csatorna alatt?

Artyom
2
a válasz
82
a megtekintés

Üdvözlet! Üzemünkben, amikor polipropilén csöveket telepítettek lakóépületek vízellátására, volt egy olyan helyzet, amikor - annak érdekében, hogy a csatorna alacsonyabb legyen - úgy döntöttek, hogy polipropilént vezetnek a falon lévő csatornába. Ugyanakkor azt mondták nekünk, hogy ezt nem szabad megtenni ... De ilyen tilalmat nem találtam sehol. Kérem, segítsen nekem kitalálni.

Látogatók megjegyzései
  1. szakértő
    Amir Gumarov
    szakértő

    Helló, Artyom. Ki állította, hogy lehetetlen PP csöveket fektetni a vízellátáshoz a csatornába a falon? Ha ez valamiféle hatóság, akkor érdemes rendezni a kérdést annak megértése érdekében, hogy mely rendeletek vannak szabályozva.

    És egy másik kérdés: miért nem lehet ezt megtenni, mit jelent pontosan ez? Nem szabad vízvezetékeket fektetni a csatorna közvetlen közelében? Vagy különbségeket tenni úgy, hogy a doboz a tömítés magassága mentén két térdből álljon? Nem teljesen világos azoknak az érveknek az érvelése, akik szerint a PP vízcsöveket nem lehet ilyen módon fektetni.

    Azt tanácsolom, hogy olvassa el cikk a szabványokról, normákról és követelményekről. Ha a vízcsöveket és a csatornákat külön dobozokba és autópályákra helyezik el, akkor kereszteződésük nem sérti a követelményeket.

  2. Alexey

    Helló Talán erre gondoltak - SP 30.13330.2016 Épületek belső vízellátása és csatornázása: “5.4.12 Az ivóvízvezetékek és a szennyvízcsatornák együttes fektetése csak csatornákon keresztül lehetséges, míg a szennyvízcsatornákat a vízellátás alatt kell elhelyezni.