Lehet-e koaxiális kéményt tenni a talajtól 30 cm-re?
Üdvözlünk! A földszintes kétszintes tégla házat a földgázvezetékhez akarjuk csatlakoztatni. Az egykörös gázkazánt választottuk zárt égéskamrával (a kazán az alagsorban fog működni). Probléma merült fel a kémény kiválasztásával.
Szeretnénk koaxiális csövet felszerelni, de a ház távolsága a talaj és a cső tengelye között legfeljebb 30 cm lehet. Van-e lehetőség koaxiális cső felszerelésére ebben a helyzetben? Vagy mérlegelnünk kell más lehetőségeket?
Látogatók megjegyzései
Adj hozzá egy megjegyzést
Jó napot
A kérdése meglehetősen bonyolult, és inkább projektnek kell tekinteni, de Ön nem nyújtotta be nekünk. Ugyanakkor a kémény ilyen elrendezése a szabályozási dokumentációban csak tanácsadói jellegű.
Tehát a SP 42-101-2003 „Fém- és polietiléncsövekből származó gázelosztó rendszerek tervezésére és felépítésére vonatkozó általános rendelkezések”: „A füstcsatornák nyílásait a lakóépület homlokzatán, amikor az égéstermékeket eltávolítják a gáztüzelésű fűtőberendezésekből egy külső falon keresztül függőleges csatorna beszerelése nélkül, a gyártó gázfelhasználó berendezéseinek telepítési útmutatója szerint kell elhelyezni, de legalább:
- 2,0 m-re a talajszinttől;
- 0,5 m vízszintesen az ablakokhoz, ajtókhoz és nyitott szellőzőkhöz (rácsokhoz);
- 0,5 m-rel az ablakok, ajtók és szellőzőrácsok felső széle felett;
- 1,0 m függõlegesen az ablakokhoz, amikor lyukakat helyeznek alá.
A megadott távolságok nem vonatkoznak az üvegtömbökkel kitöltött ablaknyílásokra. A csatornanyílások elhelyezése az épület homlokzatán a szellőzőrács alatt nem megengedett. Az épület homlokzatán lévő két csatornanyílás közötti legkisebb távolságot legalább 1,0 m vízszintesen és 2,0 m függőlegesen kell venni. "
Ez a PG 21 alkalmazása (tanácsadó, nem kötelező érvényű). Általánosságban még nem fejlesztettük ki valóban követelményeket a koaxiális kéményrendszerekre, sok rés létezik. A szigorú vertikális követelményektől eltérően.
Elmondhatom, hogy valószínűleg a tűzbiztonsági előírások be nem tartása miatt a projektet bevágják a bimbóba. Itt meg kell vizsgálni a régiót, és konzultálni kell egy adott gázgazdaság mérnökeivel.Bár személy szerint én sem értem, hogyan védheti meg a kémény gázcsöveit a szemetetől 30 cm-re eső szemetet, fagyot, hóhullámot, gyermekeket, háziállatokat és más dolgokatól.
Aerodinamikai számításokra is szükség lesz, ezek szintén alapul szolgálhatnak a meghibásodáshoz. De itt nyugodtan vagyok érted, mert az ilyen munkákat, mint például egy gázkazán felszerelését, szakemberek végzik a rendszer jóváhagyásával és jóváhagyásával, amelyet szintén műszaki háttérrel rendelkező személy fejlesztett ki.
Volt egy másik kérdés, ami őrzött engem. Kérdések vannak a kazánház elrendezésével kapcsolatban, amelyekre a tervdokumentáció szerint bizonyos követelmények is vonatkoznak. A szoba nagysága, egy ablak jelenléte, még akkor is, ha az alagsorról beszélünk (mellesleg viszonylag nemrégiben megengedték kazánházak felszerelését ilyen típusú helyiségekben). De megint nagyon kevés információ van a témáról. Menjen a lakóhely gázgazdasági üzemébe, vegye figyelembe a ház projektdokumentációját és a kazánház hozzávetőleges tervét, a kémény kijáratát.