Látogatás

A központi fűtéssel ellátott garázsban nincs vízáramlás (elemzés a sor végén, és az előző dobozokban nem volt alátétek), úgy döntött, hogy keringető szivattyút helyez (UNIPUMP UPС 25-60 130 típus). Feltételezve, hogy télen a garázsokban balesetek / javítások történnek, meg akarom védeni a száraz szivattyú működését. Mi tanácsos annak megállapítására, hogy ebben az esetben a szivattyú ki legyen kapcsolva?

Látogatók megjegyzései
  1. szakértő
    Alexey Dedyulin
    szakértő

    Jó napot, Szergej.

    A csővezetékek átmérőjét nem Ön jelzi, de nem a szivattyúra fogok összpontosítani. Ezért azt hiszem, hogy válasszon egy áramláskapcsolót a WF-15 ~ 50 sorozatból. A sorozatszám utáni számok Ø feltétel. A köztes értékek 20, 25, 32, 40. Az elektromotorok teljesítménytartománya, amelyet a relé kikapcsolhat, 200 ~ 1200 watt. A hőhordozó maximális hőmérséklete 110 fok. Képernyőképek: megjelenés és jellemzők, valamint a WF csatlakozási rajz - csatolva.