La spia LED 220 V lampeggia: come risolverlo?

Vladimir
1
la risposta
234
di visione

Benvenuti! Hai bisogno di una consulenza qualificata.

La mia lampada a LED lineare da 220 V ha iniziato a lampeggiare dopo l'accensione. 20-30 minuti, per così dire, "accelera o riscalda", quindi brilla a tutta forza. Avendo letto su Internet, penso che le ragioni siano nel livellamento del condensatore del driver, se ho capito bene. Ci sono due sul condensatore nel driver: 1 a 22 µf a 400 V e 2 a 2,2 µf a 400 V. Scrivono su Internet che questo può essere risolto installando un condensatore con una capacità maggiore.

Quindi le domande sono:

  • Quale sta levigando?
  • È possibile collegarlo allo stesso modo in parallelo e quindi aumentare la capacità di 2 volte? Ed è anche possibile farlo e sarà di aiuto?

Sarei grato a tutti per il consiglio. Grazie in anticipo

Post scriptum Non è presente alcun interruttore retroilluminato. Secondo lo schema, l'interruttore si trova correttamente - nell'interruzione di fase. Allego la foto del driver.

Commenti dei visitatori
  1. esperto
    Vasily Borutsky
    esperto

    Buon pomeriggio, Vladimir.

    Le modifiche strutturali alle installazioni elettriche non approvate dal produttore o dallo sviluppatore sono vietate dal PUE. Naturalmente, non li metteranno in prigione per l'aggiornamento del convertitore, ma un driver migliorato potrebbe rivelarsi una "miniera" - un giorno si chiuderà, causando un incendio, ad esempio, o un infortunio elettrico.

    Risponderò comunque alle tue domande:
    - il condensatore di lisciatura ha una grande capacità / potenza;
    - installazione parallela dello stesso - aumenterà la capacità (raddoppiata se il primo condensatore non ha perso capacità).

    Ti consiglio di iniziare la ricerca per motivi misurando la tensione che alimenta la casa, l'appartamento - nota che le letture del dispositivo non “camminano”. Quindi misurare la tensione alla presa. Successivamente, è possibile misurare la capacità dei condensatori del convertitore. Penso che tu conosca i dispositivi.

    La "combustione" lenta della lampada può essere interpretata come una serie lenta di capacità dal condensatore. L'aspetto di questo effetto è di nuovo spiegato dall'economicità del dispositivo e dei suoi elementi: il condensatore si “asciuga” rapidamente e perde capacità.

    E un altro suggerimento: guarda la tensione della lampada. Se viene indicato l'intervallo "180 ~ 250" volt, la lampada è di alta qualità. Se costa "230 volt", hai un LED economico. È quindi tipico battere le palpebre dalle interferenze che riempiono le reti russe. Cioè, anche la sostituzione di una lampada economica con una lampada costosa può risolvere il problema.

piscine

pompe

Riscaldamento