Luce fioca in casa quando si accende il sistema idrico
Saluti a tutti. Nella casa di campagna sono installati una caldaia Galan, un serbatoio di acqua Ariston e una pompa dell'acqua Alco.
Prima di passare a Mosenergo (che è diventato parte della nuova Mosca), tutto ha funzionato senza commenti. Ora quando accendi la caldaia o il serbatoio, l'illuminazione si attenua bruscamente e la pompa funziona senza spegnersi. La potenza assegnata è di 8 kW, la caldaia è di 6 kW, il serbatoio è di 2,5 kW. Non lo accendiamo contemporaneamente.
Cosa bisogna fare affinché tutto funzioni come dovrebbe? Grazie in anticipo
Commenti dei visitatori
Aggiungi un commento
I "sintomi" sono piuttosto strani. Sembra una bassa tensione, ma non è chiaro come ciò sia dovuto a un cambiamento nel fornitore di energia elettrica: l'apparecchiatura rimane la stessa. E l'inclusione di uno scaldabagno con una potenza di 2,5 kW, in teoria, non dovrebbe essere così sperperata.
Per chiarire la situazione, è necessario, per iniziare, misurare la tensione di ingresso: la prima volta senza carico, la seconda - quando l'illuminazione si attenua. Secondo GOST, la tensione di ingresso dovrebbe essere di 230 V più / meno il 10%. Se inferiore, questo è un motivo di reclamo per la società di vendita di energia. In generale, ciò non è raro nei cottage estivi, a causa di reti logore e non tecniche. Puoi aspettare a lungo una risposta - i networker incolperanno tutto sulle reti interne delle tue dacie e una cooperativa di cottage estivi - al contrario, su una sottostazione e reti backbone.
Se la tensione di ingresso è normale, è possibile che i contatti dell'interruttore automatico di ingresso siano bruciati. Verificare la sua funzionalità o sostituirla con una nuova. Questa non è un'opzione molto probabile, ma non può essere esclusa.
Senza rinunciare alla lotta per la fornitura di elettricità di qualità adeguata, è possibile, mentre ci sono dibattiti e contenziosi, risolvere il problema a livello locale. Basta mettere uno stabilizzatore con 10 kW (circa). Poiché il problema non è il rumore impulsivo, ma piuttosto una caduta di tensione a lungo termine, puoi cavartela con l'opzione più economica a bassa velocità: un dispositivo elettromeccanico o a relè.
Buon pomeriggio, Victor. Un cambio di fornitore può semplicemente spiegare il "fenomeno".
Mi spiego: Mosenergo, dopo aver accettato le reti, ha ordinato di ispezionare le reti per il personale di linea.Gli operai della sottostazione, dopo aver esaminato la sottostazione del cottage estivo, hanno trovato sul trasformatore un regolatore di tensione portato alla sua posizione estrema - corrisponde a un aumento della tensione. Pertanto, le risposte sono state trasferite dal precedente proprietario al fine di garantire una tensione accettabile nei cottage remoti. Se ti lamenti, gli installatori arriveranno via etere. Avendo stabilito la pertinenza del reclamo, chiederanno alle sottostazioni di ripristinare lo "status quo" dello switch.
Aspetterai molto tempo. Vedi se c'è un anello di terra sotto l'ingresso della tua casa di campagna. Altrimenti, montalo. Passo dopo passo come farlo ben dipinto qui.
Si consiglia inoltre di cercare la presenza di ripetute messe a terra del filo zero sulle linee aeree di distribuzione della casa di campagna. Le pendenze del terreno devono essere seguite a intervalli di 200 metri. Sono realizzati con vergella D10 - allegata l'immagine generale al commento (la discesa del gancio in basso a sinistra dovrebbe iniziare con un filo). Se non vi sono pendenze di messa a terra, devono essere montate dal proprietario della linea aerea.
Uno dei compiti della messa a terra ripetuta è quello di "restituire" il potenziale zero al filo zero. Se c'è uno squilibrio di fase sulla linea aerea - un carico sbilanciato - la messa a terra salva la situazione "aumentando la tensione". Non descriverò la teoria - per una persona impreparata sarà difficile.
È un peccato che non sia stato rispettato il limite di 8 chilowatt: tra le apparecchiature elencate non c'è illuminazione, una stufa elettrica, un frigorifero o altri dispositivi generalmente accettati. Non stai cucinando il tè sul rogo?