Come scegliere un RCD e un difavtomat nella rete elettrica di una casa di campagna?

Alexander
1
la risposta
226
visite

Ciao Ti prego, aiutami a capire la situazione attuale (schema). Nella mia casa di campagna è collegata una tensione monofase di 220 volt. Inoltre, gli elettricisti hanno collegato le seguenti apparecchiature: input macchina automatica, contatore, macchine automatiche per ogni linea con "UZM-51" collegato a loro.

Voglio, se possibile:

  1. Tra la macchina di input e il contatore, collegare (aggiungere) il secondo "UZM-51" (in caso di guasto già collegato), nonché collegare l'RCD dal fuoco;
  2. Tutte le macchine (tranne quella in ingresso) dovrebbero essere sostituite con difavtomats con il collegamento del già esistente "UZM-51", oppure potrebbe essere meglio lasciare le macchine già connesse, ovvero tutto è così com'è, ma per collegarle ad un altro interruttore differenziale da scossa elettrica.

Quale opzione è preferibile (meglio) non lo so. Per quanto ho capito, difavtomat è una macchina automatica + RCD in un dispositivo? E per favore aiutatemi a raccogliere l'RCD e il difavtomat per tipo e corrente (mA). Se possibile, mostra schematicamente come collegare tutto questo. Grazie in anticipo per il tuo aiuto.

Commenti dei visitatori
  1. esperto
    Vasily Borutsky
    esperto

    Buon pomeriggio, Alexander.

    Dal primo paragrafo della tua domanda mi sono reso conto che dopo ogni interruttore automatico della linea in uscita è stato montato UZM-51.

    Dopo aver studiato il PUE, scoprirai che di solito non è necessario installare RCD nelle linee in uscita che vanno a dispositivi fissi, lampade, reti di illuminazione. Scopri perché i costruttori hanno fatto questo. Loro, noto, potrebbero seguire il progetto. Se non ce n'era uno, significa che hanno addebitato il prezzo del lavoro.

    Allego un tipico diagramma di collegamento UZM-51 nella foto a questa risposta, leggilo. Come si può vedere da esso, l'RCD è installato tra il contatore e gli interruttori di circuito delle linee in uscita. Una macchina introduttiva dovrebbe essere davanti al contatore. Nessun altro RCD è previsto nelle Regole.

    Il tuo UZO serve per disconnettere la rete quando la tensione scende al di sotto di 160 V o supera i 280 V. Inoltre protegge l'apparecchiatura da picchi di tensione causati da scariche di fulmini e altri potenti carichi esterni.
    Non capisco il desiderio di sostituire gli interruttori già installati con altri - ho bisogno di una motivazione che non hai avanzato. Se le correnti nominali delle macchine corrispondono alle correnti ammissibili dei conduttori in uscita, non è necessario modificare nulla.

    Per proteggersi dalle scosse elettriche, è possibile utilizzare UZO IEK VD1-63 2P 25A 30mA. Solo tu devi scegliere il giusto ampere (25A - questo è un esempio) - non porti il ​​carico della tua rete.

    Non vedo la necessità di mettere un RCD di sicurezza antincendio insieme a "anti-traumatico" - questa è la mia opinione. Lasciami spiegare: un 30 milliampere funzionerà e se l'isolamento dei fili viene rotto da una corrente che non provoca un incendio, non ci sarà abbastanza energia.

    La selezione di RCD installati in serie è dettagliata in dettaglio qui in questo articolo.

    Foto allegate:

piscine

pompe

Riscaldamento