Devo installare i rubinetti quando si attacca in un gasdotto?

Tamara
1
la risposta
229
visite

Benvenuti! Sono interessato a un documento normativo per la progettazione di gasdotti, in cui ci sono informazioni che è necessario installare gru quando si attacca a un gasdotto. Posso collegarmi a un paragrafo di un documento normativo? Grazie in anticipo

Commenti dei visitatori
  1. esperto
    Evgenia Kravchenko
    esperto

    Buona sera

    Le informazioni che ti interessano si riflettono in SP 42-103-2003 "Progettazione e costruzione di gasdotti da polietilene e ricostruzione di gasdotti usurati". "Posizionamento delle valvole sui gasdotti" è il paragrafo 5.14, in cui si afferma che la necessità e la posizione delle valvole di intercettazione devono essere fornite sulla base di SNiP 42-01 e SP 42-101. In questo caso, è possibile utilizzare valvole di intercettazione in metallo e rubinetti in polietilene.

    Un secondo documento aiuterà anche - SP 62.13330.2011 * Sistemi di distribuzione del gas. Versione aggiornata di SNiP 42-01-2002 (come modificato da N 1, 2):

    5.1.7 * Le valvole di intercettazione (dispositivo di sezionamento) sui gasdotti sono consigliate per fornire:

    1. al confine tra la rete di distribuzione del gas e il consumo di gas;
    2. per sezionare i gasdotti di una rete di distribuzione del gas;
    3. di fronte a edifici indipendenti, edifici residenziali unifamiliari o bloccati;
    4. disabilitare le colonne montanti degli edifici residenziali, indipendentemente dal numero di piani;
    5. davanti all'apparecchiatura esterna che utilizza gas ”e così via, vedere il documento.

    Inoltre, la procedura di inserimento è stabilita da STO Gazprom 2-2.3-116-2007, dal paragrafo 9 "Inserimento dell'uscita (loop, ponticello) nel gasdotto sotto pressione":

    9.1 Inserire attraverso la valvola a sfera.
    9.1.1. Regola le istanze di maschiatura attraverso una valvola a sfera.
    9.1.2 Tipi di inserti orizzontali e verticali, nonché informazioni che alla fine del lavoro le valvole a sfera sono lasciate come un reattore lineare.

    Ma in generale, questo problema dovrebbe essere attribuito direttamente all'organizzazione locale che fornisce le risorse, così come a qualsiasi altra. Se il progetto prevede l'installazione di qualsiasi rinforzo, dovrebbe essere così. L'inserimento non viene eseguito dal consumatore, ma secondo GOST R 54983-2012, l'organizzazione che possiede o supervisiona le reti, e certamente sanno come questo processo viene eseguito in conformità con gli standard.