Benvenuti! C'è una casa privata residenziale, che è stata commissionata nel 1999. Entrata del tubo del gas fatta attraverso il tetto. I lavoratori del gas hanno elaborato un atto per identificare le violazioni delle norme per la protezione delle reti di distribuzione del gas e richiedono l'ingresso attraverso il muro. È giusto? E perché dovrei farlo? Dopo tutto, c'è un atto sull'accettazione della messa in servizio.

Commenti dei visitatori
  1. esperto
    Vasily Borutsky
    esperto

    Ciao Svetlana. Nel tuo caso, è necessario fare riferimento al fatto che l'iniezione di gas viene eseguita in conformità con le norme e i regolamenti. Inoltre, hai tra le mani un atto sull'accettazione della messa in servizio, che è in realtà redatto e firmato dai rappresentanti della società del gas. Tuttavia, per dare una risposta più accurata, devo leggere la formulazione del requisito scritto.

    Se i lavoratori dell'industria del gas fanno riferimento al fatto che la messa in servizio inizialmente non è stata eseguita secondo le regole, allora l'esistenza di un atto sull'accettazione della messa in servizio li obbliga a risolvere questi problemi da soli. Dal momento che l'errore è stato commesso da un dipendente del servizio gas.

    Se si tratta di modificare le regole, sarà necessario ripetere l'immissione a proprie spese. Si prega di allegare l'esatta formulazione della domanda scritta dei lavoratori del gas. Se non è richiesto per iscritto, ma solo verbalmente, non puoi fare nulla in sicurezza e chiedere conferma scritta.

  2. esperto
    Alexey Dedyulin
    esperto

    Ciao Non è chiaro su quali basi abbia effettuato tale iniezione di gas in casa. Questo è stato fatto sul progetto approvato? Se ti sei allontanato dal progetto, sarà problematico dimostrare che i lavoratori del gas fanno entrare gas in casa tua in questa situazione.

    Ho il sospetto che se si tratta di una resa dei conti, attribuiranno comunque la riconnessione non autorizzata se l'ingresso attraverso il tetto non viene fornito da nessuna parte. Solo per non essere responsabile. Diciamo, non sappiamo nulla, ci siamo collegati quando tutto è stato fatto secondo il progetto. Qui, dovresti guardare la documentazione.