Posso usare l'ondulazione durante l'installazione di una colonna di gas?
Buona giornata! Per favore dimmi se è possibile utilizzare un tubo corrugato quando si installa la ventilazione di una colonna di gas? O è vietato?
Commenti dei visitatori
Aggiungi un commento
Ciao In generale, l'uso di tubi corrugati per geyser non è proibito a livello legislativo, fatte salve le seguenti regole:
1. Il materiale deve resistere liberamente al calore fino a 200 gradi.
2. Il diametro del tubo corrugato deve essere maggiore del tubo di uscita.
3. Una sezione di tubo che si estende in verticale da 30 cm di dimensione con non più di 3 punti di svolta.
4. Nessun ritiro negli alloggi.
5. Il divario tra la parete e il tubo dal grado della sua combustibilità.
Ma sulle ondulazioni fatte di vari materiali e la rilevanza del loro uso:
1. Acciaio inossidabile, corrugazione, con uno spessore della parete di 0,12 - 1 mm. Resiste ad ambienti aggressivi e mantiene temperature fino a 900 gradi.
2. Ondulazione in alluminio. Non la lodano, dicono che si esaurirà rapidamente, anche se l'esposizione alla temperatura è di circa 500 gradi.
3. Corrugazione galvanizzata. mantiene 600 gradi, sono autorizzati all'installazione su scaldacqua ad alta e bassa temperatura.
Si noti che, nonostante l'assenza di requisiti legislativi, a livello generale, nella regione, i fornitori di risorse possono consentire l'utilizzo di tubi solo in conformità con le normative locali, sotto forma di acciaio inossidabile solido o prodotti in acciaio zincato. È meglio chiarire in anticipo questo problema nel servizio gas. Buona fortuna