Domande sul coordinamento durante il collegamento di un generatore di gas
Il gas è già collegato. C'è una caldaia e una stufa. Consumo di un massimo di 6,6 metri cubi all'ora. Contatore G6. Ho scelto un generatore con una portata di 4,9 metri cubi all'ora. Mi sono rivolto alla società di design e le domande sono iniziate per me. Per TU è necessario eseguire il calcolo del calore - ben fatto. Ma non ho capito il perché.
Domanda 1. Perché eseguire il calcolo del calore per il generatore. Alla prima connessione, era già stato fatto. Chi ha ragione? Ma TU ha ricevuto, già bene. Realizzato un progetto, un inserto nell'uscita esistente da terra con un contatore separato, gru, ecc. Mosoblgaz ha avvolto per il motivo che la stazione di misurazione in casa dovrebbe essere una.
Domanda 2. È l'incompetenza del designer o l'avidità di Mosobgaz? Il progetto è aumentato di prezzo. Sostituzione di un contatore di tubi di un altro diametro, ecc. Il contatore nel progetto G10 è semplice senza trasferimento di dati. Avvolto di nuovo: dicono che è necessario inserire un'e-mail di blocco. una valvola che costa 60000r + e una smart card prepagata.
Domanda 3. Who raves - project. Company o Mosoblgaz? Si prega di chiarire la situazione. Saluti, Andrew.
Ciao Hai fatto una domanda piuttosto complicata, che avrebbe dovuto essere ben indirizzata a Mosoblgaz, ma cercherò di rispondervi fin dove c'è abbastanza conoscenza e comprensione della situazione. A quanto ho capito, stai organizzando una conversione per sostituire una caldaia a gas con una nuova.
———–
Domanda 1. Per quanto ne so, l'elenco dei documenti richiesti a Mosoblgaz per ottenere le specifiche tecniche:
1. La dichiarazione del futuro consumatore.
2. Copia del passaporto.
3. Uno dei documenti del titolo per l'oggetto.
4. Il piano situazionale per la posizione dell'oggetto.
5. Autorizzazione del complesso di combustibili ed energia di Mosca a utilizzare la risorsa naturale.
6. Documenti di pianificazione territoriale.
Nella colonna CONSIGLIATO, cito letteralmente: "Per determinare la portata oraria del gas e la potenza delle apparecchiature a gas installate utilizzate per generare energia elettrica, nonché per la manutenzione di piscine, serre, giardini d'inverno, ecc., Eseguire un calcolo di ingegneria termica". Come puoi vedere, il calcolo del calore è di natura consultiva. Ma c'è una scappatoia: cambiate il progetto e l'organizzazione in assoluto diritto di ricalcolare l'efficienza energetica della struttura.
———–
Domanda 2. SP 62.13330.2011 Sistemi di distribuzione del gas, clausola 7.10: "Ogni oggetto in cui è installata un'apparecchiatura che utilizza il gas deve essere dotato di un'unica unità di misurazione del gas in conformità con i documenti legali di regolamentazione della Federazione Russa».
Non mentire. Può davvero esserci un solo nodo contabile.
———–
Domanda 3. Questa domanda mi ha causato difficoltà, poiché l'articolo 544 del codice civile della Federazione Russa afferma che: "Il pagamento per l'energia viene effettuato per la quantità di energia effettivamente accettata dall'abbonato in conformità con i dati di misurazione dell'energia, se non diversamente previsto dalla legge, da altri atti legali o da un accordo delle parti. La procedura per gli insediamenti per l'energia è determinata dalla legge, da altri atti giuridici o da un accordo delle parti».
Cioè, un sistema intelligente prepagato contraddice tale legge, poiché la fornitura di gas sarà bloccata per il volume di gas che non è stato ancora accettato.
Ed ecco come cercano letteralmente di spiegare a Mosblggaz le loro richieste ai consumatori:
«La scelta del contatore è determinata dalla decisione di progettazione dell'organizzazione che esegue il progetto di gassificazione del condominio. I contatori installati devono essere registrati nel registro statale degli strumenti di misura, avere un certificato valido che confermi il tipo di strumenti di misura con un periodo di verifica non scaduto. I misuratori dovrebbero fornire la misurazione del volume di gas in tutti gli intervalli di flusso, in base alla potenza delle apparecchiature installate che utilizzano gas.
GUP MO Mosoblgaz consiglia di progettare e acquistare un contatore del gas OMEGA ETK GSM G-4 senza una smart card prodotta da Gazdevice CJSC. La presenza del modulo radio GSM consente di trasmettere automaticamente (da remoto) le letture di un contatore del gas. Il consumatore ha il diritto di pagare il costo del gas fornito utilizzando il contatore del gas sopra senza effettuare un pagamento anticipato, mensilmente, fino al decimo giorno del mese successivo al mese di fatturazione scaduto. Allo stesso tempo, il gas consumato può essere pagato in qualsiasi modo conveniente per te, anche con carta di credito senza addebitare una commissione utilizzando il servizio "Account personale" sul sito Web
».In effetti, qui vanno in estasi, ma non nascondono, come puoi vedere, che i loro requisiti sono di RACCOMANDAZIONE in natura e non obbligatori. A quanto ho sentito, possono essere obbligati a installare tali contatori solo dal 1 ° luglio, e finora il progetto è legato a MKD e non a case private. Inoltre, l'installazione verrà effettuata durante la revisione e la progettazione di sistemi di ingegneria in costruzione e non a spese dei consumatori (ma aspetteremo / vedremo).
"Dicono che devi inserire un'email di chiusura. una valvola che costa 60.000 rubli ”- Io, residente in una regione non di Mosca, non capisco il costo di 60.000 rubli. Il nostro più costoso costa circa 13 mila, se si guarda molto bene. Ok, guardiamo i documenti, come vanno le cose con le valvole di intercettazione.
Regole di sicurezza antincendio (PPB 01-03): “p. 84. I gasdotti che forniscono gas agli apparecchi domestici e industriali per la loro combustione in impianti commissionati dopo il completamento di costruzione, revisione, ricostruzione e (o) re-equipaggiamento tecnico dovrebbero essere dotati di dispositivi di intercettazione termosensibili (valvole) che chiudono automaticamente il gas la linea quando la temperatura dell'ambiente nella stanza in caso di incendio raggiunge i 100 ° C. I dispositivi (valvole) indicati devono essere installati nella stanza immediatamente davanti alla valvola sulla linea del gas.”
E, per quanto ricordo, uno dei SNiP regola anche qualcosa per la posta elettronica. valvole.
Ti consiglio di documentare tutto ciò che ti viene detto a parole, di lasciare che tutti i rifiuti siano giustificati per iscritto. Finora, ho scoperto solo che in astuzia hanno incertezza. Giustifica facilmente tutto il resto.
Tienici aggiornati, la domanda è molto interessante.