Domande sull'organizzazione di un sistema basato sulla fossa settica "Unilos Astra"
Ciao Sono interessato ad alcune domande, forse qualcuno lo sa.
Il primo è che il tubo per lo scarico forzato nella fossa settica si trova ad un angolo verso l'alto in modo che il liquido rimanente dopo lo spegnimento della pompa Jilex ritorni indietro. Perché è necessario?
Il secondo - la fossa settica "Unilos Astra" ha un LED nell'unità di controllo, che dovrebbe illuminarsi brillantemente solo quando emerge il galleggiante di emergenza, cioè ciò implica già la sua presenza nella stazione. Perché sono costretto a mettere un galleggiante per organizzare un allarme? Ogni azienda ha il suo approccio a questo problema?
E l'ultimo: posso usare un PDO-N501-43 (PDU-R501-85) o un interruttore a galleggiante LEO come sensore di livello dell'acqua?
Grazie in anticipo
Buon pomeriggio, Vladimir. Andiamo in ordine.
1. Il tubo di scarico forzato si trova ad un angolo verso l'alto in modo da non "strapparsi" in inverno. Tutto il liquido si scarica, lasciandolo vuoto. All'interno della fossa settica si verifica l'attività batterica, che porta a mantenere la temperatura a circa + 40 ° С.
———-
2. Unilos Astra è completamente automatizzato e dotato di un'unità di controllo. In caso di incidente (tubi intasati, tubo di uscita per gli effluenti trattati, scarico simultaneo eccessivo nella camera di ricezione), è possibile un aumento critico del livello dell'acqua. Questa situazione provoca un overflow nel sito di installazione dell'unità di controllo. Senza un allarme, si verificherà un corto circuito e un guasto completo del sistema fognario della tua casa. Per chiarimenti, guarda la Figura 1, che ho allegato alla risposta.
Il sensore di cui stai scrivendo è visivamente accessibile solo quando il coperchio è sollevato. È impossibile prevedere a che punto è necessario verificare. La lampada di segnalazione è installata per comodità il più delle volte sul coperchio della fossa settica stessa. Figura 2: vista dell'allarme e Figura 3: vista se installata con l'opzione sul portello. È possibile inviare una lampada di segnalazione a un palo o direttamente a casa come si desidera. Esistono modelli più moderni con un trasmettitore GPS, questa configurazione invia un segnale a un telefono cellulare.
Una caratteristica distintiva delle fosse settiche Astra è una valvola elettromagnetica che commuta le modalità operative. È lui che fornisce un elevato livello di pulizia fino al 98% e controlla il sistema di lavoro. Allo stesso tempo, è il punto più debole.È sensibile alle sovratensioni, pertanto è obbligatorio installare uno stabilizzatore di tensione.
Si noti che il produttore nella scheda di garanzia indica la necessità di uno stabilizzatore. In caso di sua assenza, la garanzia non si applica.
Se l'elettrovalvola si guasta, il sistema smette completamente di funzionare. In caso di interruzioni di corrente, è meglio preoccuparsi in anticipo di un gruppo di continuità.
———-
3. I sensori specificati vengono utilizzati per altri scopi. Inizialmente, non erano destinati agli scarichi.
Inoltre, ti consiglio di familiarizzare con questo articolo sul nostro sito web.