Il contatore per acqua è installato verticalmente, ma richiede orizzontale. È giusto?
Buona giornata! Abbiamo un contatore per acqua verticale installato nel nostro appartamento. Ora stiamo eseguendo la prossima verifica dello stato del misuratore e ci viene chiesto di registrare nuovamente quelli. documenti per modificare l'installazione del bancone in posizione orizzontale.
È un requisito? Quali documenti normativi guidano il fornitore di acqua per noi non sono stati spiegati. Esperti, si prega di fornire informazioni qualificate alla nostra domanda. Grazie
Commenti dei visitatori
Aggiungi un commento
Buona sera Non hai chiaramente chiarito la tua domanda. A quanto ho capito, ti viene chiesto di non sostituire i documenti per cambiare il contatore in una posizione orizzontale, ma di sostituire il contatore con la modifica della documentazione di progettazione?
Un'ondata simile tra gli operai della sfera d'acqua è risalita circa 5 anni fa. Massicciamente, i tester hanno richiesto di installare il contatore in orizzontale. La loro isteria è dovuta al fatto che alcuni dispositivi di misurazione presumibilmente fissano erroneamente l'approvvigionamento idrico in posizione verticale e circa 30 litri al mese, lascia l'appartamento senza tener conto. Bene, quindi, numeri approssimativi, non ricordo esattamente, c'erano alcuni penny. Nel frattempo, non possono sempre giustificare i loro requisiti con i documenti se i dispositivi di misurazione sono conformi a GOST.
Vediamo cosa dicono i documenti. Ho guardato in particolare quelli nuovi, ho pensato che forse qualcosa è cambiato, ma no:
1. Guardiamo "Linee guida per la selezione, installazione e funzionamento dei contatori e controllo del flusso di calore, acqua fredda e calda“, Paragrafo IV -“ Requisiti per strumenti di misura per acqua calda e fredda negli appartamenti e sviluppo di progetti per la loro installazione, installazione e messa in servizio ”. Ed ecco cosa dice: "in conformità con la descrizione del tipo di metri, possono essere installati in posizione orizzontale e verticale".
2. Un altro documento è "SP 30.13330.2012 Approvvigionamento idrico interno e fognatura degli edifici. Edizione aggiornata di SNiP 2.04.01-85". Punto 7.2.6, cito: “I contatori per acqua calda e fredda devono essere installati in sezioni orizzontali delle tubazioni. È consentito installare contatori d'acqua su sezioni verticali o inclinate delle tubazioni, se tale installazione è prevista nel passaporto del contatore.Quando si posizionano i contatori di acqua fredda e calda dell'appartamento su sezioni verticali di condotte, è consentito utilizzare contatori conformi alla classe metrologica A (secondo le norme attuali per i contatori d'acqua). "
Ecco qua. ie è necessario essere guidati contrassegnando il passaporto del dispositivo (e di solito sul dispositivo stesso) in base al tipo di installazione:
1. Installazione solo sul piano orizzontale - “N”.
2. Montaggio verticale - “V”.
3. Arbitrario - "H, V".
Quindi, personalmente, sono guidato da documenti normativi, considerando inappropriati i requisiti dei responsabili del trattamento. E a proposito, molto tempo fa, ma ho visto una domanda simile su uno dei siti web della riforma degli alloggi e dei servizi comunali, e poi gli esperti hanno anche risposto che questi requisiti non sono ragionevoli e motivati ufficialmente.