Dove posso trovare le linee guida per l'installazione del camino coassiale?

Michael
2
la risposta
233
di visione

Ciao Mi viene offerto di mettere un camino coassiale (orizzontale) per una caldaia a gas (1 ° piano di una casa a due piani con un attico). Secondo le norme (SP), per un camino sono necessari 500 mm sopra il tetto, da nessuna parte negli standard ho trovato un'eccezione per i camini coassiali.

Esiste un documento che può essere presentato ai vigili del fuoco e ai lavoratori del gas? Grazie

Commenti dei visitatori
  1. Vladimir

    Ciao

    Per quanto riguarda gli standard esatti e SNiP, è necessario rivolgersi agli specialisti che redigeranno il progetto tenendo conto di tutte le regole esistenti. Inoltre, gli stessi lavoratori del gas possono ottenere consigli.

    Su SNiP posso dare un semplice diagramma per un esempio.

    Foto allegate:
  2. esperto
    Evgenia Kravchenko
    esperto

    Buon pomeriggio Esiste un documento normativo per i camini coassiali, anche se è ancora fluttuante, raccomandato, ma esiste ancora e si trova nella joint venture, che probabilmente avete già studiato più di una volta, ma non ha prestato attenzione alle applicazioni.

    SP 42-101-2003 "Disposizioni generali per la progettazione e la costruzione di sistemi di distribuzione del gas da tubi di metallo e polietilene" - eccolo qui, questo è un documento complicato, esaminiamo l'Appendice "G".

    Nel paragrafo D.20 leggiamo che è consentito il ritiro di prodotti della combustione attraverso pareti esterne senza un canale verticale se è presente una camera di combustione sigillata e un dispositivo per la rimozione forzata di questo prodotto nell'atmosfera.

    D.21 - qui ci viene detto che è indispensabile seguire le istruzioni per l'installazione delle apparecchiature che utilizzano gas dell'azienda che ha fabbricato la struttura (naturalmente, avendo tutti i certificati), attenzione! Osservando i seguenti standard obbligatori:

    - 2,0 m dal livello del suolo;
    - 0,5 m in orizzontale su finestre, porte e aperture aperte (griglie);
    - 0,5 m sopra il bordo superiore di finestre, porte e griglie di ventilazione;
    - 1,0 m in verticale alle finestre quando si posizionano dei fori sotto di esse.

    Le distanze indicate non si applicano alle aperture delle finestre piene di blocchi di vetro. Non è consentito il posizionamento di aperture per i canali sulla facciata degli edifici sotto la griglia di ventilazione. La distanza minima tra le due aperture dei canali sulla facciata dell'edificio deve essere presa almeno 1,0 m in orizzontale e 2,0 m in verticale.Quando si posiziona un canale di fumo sotto una tettoia, balconi e cornici del tetto degli edifici, il canale dovrebbe andare oltre il cerchio descritto dal raggio R (Figura D.2).

    Foto allegate:

piscine

pompe

Riscaldamento