È possibile trasferire un vaso di espansione aperto da un circuito caldo a uno freddo?
Ciao È possibile trasferire un vaso di espansione aperto da un circuito di riscaldamento caldo a uno freddo? Cioè, nel "ritorno" prima della caldaia? Grazie in anticipo
Commenti dei visitatori
Aggiungi un commento
Ciao Sì, è possibile effettuare una tale sostituzione, ma ci sono diverse sfumature:
1. In che modo influirà l'assenza di un vaso di espansione nel circuito caldo?
2. Cosa ti darà la presenza di un vaso di espansione in un circuito freddo e come hai fatto a farne a meno prima?
Teoricamente, tale sostituzione non è difficile da eseguire, ma tutto dipende dagli obiettivi che persegui. Di fronte alla caldaia, è meglio mettere un serbatoio a membrana, invece di un serbatoio aperto, mettere una presa d'aria, quindi otterrai un sistema di riscaldamento a circolazione naturale di tipo chiuso.
Non capisco cosa vuole ottenere il veicolo con questa sostituzione. Qualcuno può spiegarmi? Ci sono molti problemi con la sostituzione: smontare il vaso di espansione in un circuito, quindi collegare la tubazione; ulteriore installazione del serbatoio in un circuito diverso. E si adatta qui in due righe di testo, e lavora lì per tutto il giorno. Sono interessato alla motivazione dell'autore della domanda: perché ha dovuto fare questa "permutazione", se posso dirlo? Il sistema di riscaldamento non funziona correttamente in questa fase? In tal caso, descrivere il problema in modo più dettagliato. E se puoi pianificare come tutto è organizzato ora.