Nessun aumento di pressione - sgancio della valvola di sicurezza
Ciao Ho una caldaia a doppio circuito a parete Immergaz. Ora la pressione è 0,5. Quando provo ad aggiungere acqua, da qualche parte dopo 5-10 secondi dopo che l'acqua è entrata nel sistema (mormorio caratteristico), la valvola di sicurezza funziona ... e di conseguenza non riesco ad aumentare la pressione. Come essere
Commenti dei visitatori
Aggiungi un commento
Ciao Prima di tutto, è necessario controllare il pressostato di sicurezza nella caldaia. Sul diagramma che allego, si trova al numero 13. Controllare anche il funzionamento del pressostato di installazione, n. 17 nel circuito.
Se durante la verifica di questi due relè non vengono rilevati malfunzionamenti, il problema è nella valvola stessa, che scarica l'acqua. È possibile che si sia rotto e quindi non risponda correttamente all'aumento della pressione nel sistema, lasciandolo cadere, considerandolo erroneamente eccessivo. Ma molto probabilmente, la causa del problema è in uno dei relè, n. 13 o n. 17 nel circuito.