Buona giornata! In un edificio a due piani, una vecchia caldaia a gas "Baxi" è installata sul vecchio sistema di riscaldamento. Abbiamo in programma di sostituire il vecchio sistema di riscaldamento (sostituendo tutti i tubi dell'acqua e i radiatori). Il primo piano è un seminterrato, il secondo piano con soffitti alti.

Chiedo un esempio di un circuito termico per un tale edificio. Stiamo considerando le opzioni in cui è possibile l'esistenza di due circuiti indipendenti: 1 ° piano e 2 ° piano. Forse ha senso montare la cosiddetta "freccia idraulica"? Grazie in anticipo per gli esempi!

Commenti dei visitatori
  1. esperto
    Alexey Dedyulin
    esperto

    Benvenuti! Per un edificio a due piani, puoi offrire tre schemi: uno e due tubi, collezionista.

    Il primo è semplice ed economico, ma i radiatori si scaldano in modo non uniforme, soprattutto al piano terra. Ma puoi eseguire la posa nascosta del tubo. Quindi, come opzione di budget, puoi considerare lo schema 1 (vedi l'immagine allegata).

    Il dispositivo di un sistema a due tubi costerà di più, ma in tutti i radiatori un refrigerante con la stessa temperatura viene fornito direttamente dalla caldaia. Allo stesso tempo, la presenza di testine termiche e rubinetti elimina i problemi di pressione. Devi scegliere qui tra cablaggio orizzontale e verticale. Se la casa è stata costruita utilizzando la tecnologia dei pannelli e ha una grande area, allora devi scegliere la prima opzione, perché l'attuazione della seconda sarà difficile. In altri casi, è possibile preferire il cablaggio verticale. È più facile da usare, inoltre, non si formano inceppamenti d'aria.

    La versione a due tubi consente di impostare la temperatura desiderata in ogni stanza attraverso una valvola speciale. Dato che hai un seminterrato al piano terra, questo schema 2 sarà ottimale (vedi immagini allegate). La scelta di questo schema ti permetterà di organizzare due circuiti indipendenti.

    Il dispositivo del sistema di riscaldamento con questo principio comporta un grande flusso di refrigerante. In sistemi così potenti, di norma, si osserva un'alta pressione dinamica, al fine di evitare uno squilibrio dell'attrezzatura, è consigliabile utilizzare una speciale freccia idraulica. La sua presenza neutralizza i contorni dagli effetti dinamici l'uno sull'altro.

    È possibile ottenere informazioni utili sulla progettazione e l'installazione di un sistema di riscaldamento leggendo questo e questo articoli sul nostro sito web.