Elemento sconosciuto nel circuito frigorifero: aiuta a capire di cosa si tratta?
Ciao Nella nostra famiglia, il frigorifero ha funzionato alla grande per molto tempo, ma recentemente è stato necessario toccare leggermente il regolatore di temperatura quando si nota che la temperatura nel frigorifero è elevata. Se lo colpisci, il frigorifero funzionerà e tutto tornerà alla normalità.
In breve, ho deciso di guardare questo termostato. E tra l'altro ero interessato a un paio di fili bianchi che vanno ai contatti del termostato da un lato, e dall'altro sono seduti sui tubi dell'evaporatore nel frigorifero.
Ed ecco la mia domanda: che cos'è? Il regolatore di temperatura è puramente meccanico. Non è possibile rilevare alcun sensore. Molto probabilmente è collegato un tipo di attuatore. Forse una specie di valvola. Questo elemento mostra un'interruzione nell'anello, è collegato ai contatti 3-4 del termoregolatore e il termoregolatore al momento della misurazione ha mostrato che questi contatti erano chiusi. In generale, la domanda rimane qual è la funzione di questo elemento e come lo implementa.
Allego una foto del punto di connessione di due fili bianchi all'evaporatore. E questo punto di connessione - che cos'è? Come funziona
Immagini allegate:
Buona sera Sfortunatamente, hai fornito poche informazioni e una fotografia di bassa qualità. Ma quello che hai descritto è molto simile a dieci sbrinamenti. Almeno ricordo un design simile nel modello sovietico Biryus 6. È stato più volte modernizzato lì e ora, secondo me, non sono stati rilasciati affatto. Inoltre, i moderni frigoriferi del tipo "know frost" hanno una simile disposizione.
Dieci possono essere elettronici o meccanici. Il principio tecnico del suo funzionamento è approssimativamente il seguente:
1. Collegare il frigorifero alla rete elettrica.
2. I contatti sul termostato 3 e 4 sono nello stato chiuso.
3. Lo scongelamento viene eseguito quando viene raggiunta una certa temperatura negativa, di solito −10 gradi.
4. Un timer di sbrinamento speciale in queste condizioni disabilita la ventola del ventilatore dell'evaporatore e il compressore in funzione, fornendo al contempo la tensione al riscaldatore dell'evaporatore.
5. Quando la temperatura sale a +10 gradi, il timer di sbrinamento apre il contatto sull'elemento riscaldante e si richiude sul compressore, per il raffreddamento.
Il riscaldatore di sbrinamento si trova sul corpo dell'evaporatore (la modifica varia in base al modello).E il dettaglio di cui hai parlato è il sensore di sbrinamento.
A giudicare dai sintomi, è successo qualcosa al relè del termostato. Per qualche motivo, non vuole chiudere le modalità di scongelamento / congelamento e quando lo colpisci, i contatti si chiudono. Sarebbe interessante scoprire il modello del frigorifero, ottenere più foto e più su come quando lo batti e si avvia, funziona in modalità normale o si blocca o viceversa, produce una temperatura superiore a quella e così via. Per cominciare, non sarà superfluo smontare tutto attentamente e controllare tutte le connessioni, provare a riavviarle.