La ventola del sistema split Polaris si spegne, cosa potrebbe essere?

Alexander
1
la risposta
226
visite

Il sistema split si chiama POLARIS, ha circa 5 anni. All'inizio della stagione calda, è stato pulito e verificato la pressione.

Tuttavia, è stato rivelato un malfunzionamento: durante il funzionamento, dopo un tempo piuttosto lungo, la ventola si spegne e il compressore continua a funzionare con un rumore crescente. Inoltre, la T più bassa, prima questo accade! La domanda è: il relè di spegnimento del compressore non funziona o il fusibile termico della ventola interviene? Il normale tempo di funzionamento non è sufficiente per raffreddare completamente l'ambiente.

Commenti dei visitatori
  1. esperto
    Alexey Dedyulin
    esperto

    Benvenuti!

    Prima di tutto, controlla le impostazioni, forse tu stesso hai impostato una modalità di funzionamento in cui la ventola si spegne. Ad esempio, nella modalità "Sleep", la ventola si spegne dopo 6 ore dall'avvio del condizionatore d'aria, nella modalità "Dry" - dopo 1-2 ore. L'opzione migliore è ripristinare tutte le impostazioni di sistema divise sui valori predefiniti di fabbrica. Per tutti i modelli POLARIS, ciò avviene allo stesso modo: premendo il pulsante Reset sul telecomando.

    Se il problema persiste dopo un riavvio, potrebbero esserci diverse ragioni per questo comportamento del condizionatore d'aria:

    1. Funzionamento instabile del sensore di temperatura. L'unità di controllo del sistema split non riceve i dati della temperatura ambiente dal sensore, quindi spegne la ventola. È difficile rilevare con precisione un tale malfunzionamento: con un sensore non funzionante, la ventola si spegne dopo 1-2 minuti dall'accensione del dispositivo e l'arresto avviene dopo molto tempo, ad es. il sensore funziona sostanzialmente.

    2. Problemi con l'unità di controllo. Non voglio farti arrabbiare, ma i sintomi che descrivi sono inerenti a questo particolare guasto. Se l'unità di controllo non funziona correttamente, il condizionatore d'aria sembra funzionare, ma si comporta in modo strano: la ventola si accende / spegne, la protezione del compressore è attivata, gli indicatori lampeggiano, ecc. È possibile diagnosticare un guasto controllando tutte le "tracce" sul chip. Se viene rilevato un guasto, viene eseguito un lampeggiamento o una sostituzione completa dell'unità di controllo.

    In ogni caso, le ipotesi su un relè di spegnimento del compressore non funzionante o un fusibile termico della ventola scattata non sono le cause, ma le conseguenze del malfunzionamento.