Come equipaggiare una stazione di controllo della pompa per pompare acqua alle navi dal molo?
Benvenuti! Ho una domanda del genere. Sul sito ci sono 6 serbatoi di acqua potabile, nello stesso sito c'è un contenitore dove c'è una pompa che pomperà l'acqua sul molo verso le navi.
Come dovrebbe essere organizzata la stazione di controllo della pompa? Sarà necessario installare un contattore nel quadro che alimenta la centrale? O è abbastanza semplice per alimentare la macchina?
Allego una foto della pompa. Grazie a tutti per le risposte!
Immagini allegate:
Commenti dei visitatori
Aggiungi un commento
Buon pomeriggio È richiesta la stazione di controllo della pompa quando si utilizzano 6 unità pompa. Questo non è solo conveniente, ma aumenta anche le prestazioni di tutti i dispositivi, prolunga la loro vita operativa.
Nel tuo caso, si consiglia di utilizzare una stazione di controllo dello stesso produttore delle pompe (la foto mostra che si tratta di Wilo). I quadri elettrici Vilo sono progettati per funzionare con 1-6 pompe, ad es. nel tuo caso, un gabinetto è sufficiente. Ma puoi usare qualsiasi altra stazione, incluso Di fabbricazione russa, che sono adatti per parametri tecnici.
L'attrezzatura di base della stazione di controllo dovrebbe includere:
- interruttore per controllo manuale;
- gruppo fusibili;
- unità di controllo di fase;
- convertitore di frequenza;
- unità responsabile dell'arresto di emergenza;
- relè termico + sensori necessari nella funzionalità.
Puoi leggere ulteriori informazioni sulle stazioni di controllo delle apparecchiature di pompaggio e sui criteri di selezione sul nostro sito web.
Quando si sceglie tra un contattore e un interruttore automatico, la prima opzione dovrebbe essere preferita. Il contattore è progettato per accensione / spegnimento privato, incl. remota. Inoltre, il contattore è più preferibile per apparecchiature ad alta potenza ed è anche in grado di smorzare le interferenze che influiscono negativamente sul funzionamento delle pompe. Pertanto, se si decide di installare una stazione di controllo, non lesinare su un buon contattore elettromagnetico.