האם עלי להתקין ברזים בהקשה על צינור גז?
שלום אני מעוניין במסמך רגולטורי לתכנון צינורות גז, בו יש מידע שצריך להתקין מנופים בעת הקשה על צינור גז. האם אוכל לקשר לפסקה במסמך רגולציה? תודה מראש.
תגובות מבקרים
הוסף תגובה
שלום אני מעוניין במסמך רגולטורי לתכנון צינורות גז, בו יש מידע שצריך להתקין מנופים בעת הקשה על צינור גז. האם אוכל לקשר לפסקה במסמך רגולציה? תודה מראש.
ערב טוב
המידע שאתה מעוניין בו בא לידי ביטוי ב- SP 42-103-2003 "תכנון ובניית צינורות גז מצינורות פוליאתילן ושחזור צינורות גז שחוקים". "מיקום שסתומים בצינורות גז" הוא סעיף 5.14, הקובע כי יש לספק את הצורך והמיקום של שסתומי כיבוי על בסיס SNiP 42-01 ו- SP 42-101. במקרה זה, ניתן להשתמש בשסתומי כיבוי מתכת וברזי פוליאתילן.
מסמך שני יעזור גם - SP 62.13330.2011 * מערכות חלוקת גז. הגרסה המעודכנת של SNiP 42-01-2002 (כפי שתוקן על ידי N 1, 2):
“5.1.7 * שסתומי כיבוי (התקן ניתוק) על צינורות גז מומלצים לספק:
1. על גבול רשת חלוקת הגז וצריכת הגז;
”2. לחתך צינורות גז של רשת חלוקת גז;
3. מול בניינים צמודי קרקע, בנייני מגורים חד-משפחתיים או חסומים;
4. להשבית את מגדלי הבניינים למגורים, ללא קשר למספר הקומות;
5. מול ציוד לשימוש בגז חיצוני "וכן הלאה, עיין במסמך.
בנוסף, נוהל ההכנסה נקבע על ידי STO Gazprom 2-2.3-116-2007, מפסקה 9 "הכנסת השקע (לולאה, מגשר) לצינור הגז בלחץ":
“9.1 הכנס דרך שסתום הכדור.
9.1.1. מסדיר מקרי הקשה דרך שסתום כדור.
9.1.2 סוגים של אופקי ואנכי מכניסים, כמו גם מידע כי בסוף עבודות הכדור נשארים נטל ליניארי.”
אך באופן כללי, יש לייחס נושא זה ישירות לארגון המספק משאבים מקומי, כמו גם לכל סוג אחר. אם הפרויקט כולל התקנה של חיזוק כלשהו, אז זה אמור להיות כך. ההחדרה אינה מבוצעת על ידי הצרכן, אך על פי GOST R 54983-2012, הארגון שבבעלותו או מפקח על הרשתות, והם בהחלט יודעים כיצד תהליך זה מתבצע בהתאם לתקנים.