הגז כבר מחובר. יש דוד ותנור. צריכה של מקסימום 6.6 קוב לשעה. מונה G6. בחרתי בגנרטור עם קצב זרימה של 4.9 קוב לשעה. פניתי לחברת העיצוב והחלו שאלות עבורי. עבור TU יש צורך לבצע חישוב חום - כל הכבוד. אבל לא הבנתי למה.

שאלה 1. מדוע חישוב חום לגנרטור. בחיבור הראשון זה כבר נעשה. מי צודק? אבל TU קיבל, כבר טוב. עשה פרויקט, תוספת ליציאה הקיימת מהקרקע עם מד נפרד, מנופים וכו '. Mosoblgaz עטף מהסיבה שתחנת המדידה בבית צריכה להיות אחת.

שאלה 2. האם זה אוזלת היד של המעצב או חמדנותו של מושובגז? הפרויקט עלה במחיר. החלפת דלפק צינור בקוטר שונה וכו '. הדלפק בפרויקט G10 פשוט ללא העברת נתונים. נעטף שוב - הם אומרים שצריך להכניס דוא"ל לנעילה. שסתום שעולה 60000r + וכרטיס חכם ששולם מראש.

שאלה 3. מי מתלהב - פרויקט. חברה או Mosoblgaz? בבקשה הבהירו את המצב. בברכה, אנדרו.

תגובות מבקרים
  1. מומחה
    יבגניה קרבצ'נקו
    מומחה

    שלום. שאלת שאלה מסובכת למדי, שהייתה צריכה להיות מופנית היטב למוזובלגז, אבל אשתדל לענות עליה ככל שיש מספיק ידע והבנה של המצב. כפי שאני מבין את זה אתה מסדר המרה להחלפת דוד גז בחדש.

    ———–
    שאלה 1. עד כמה שידוע לי, רשימת המסמכים הדרושים למוזובלגז בכדי להשיג את המפרט הטכני:

    1. הצהרת הצרכן העתידי.
    2. העתק דרכון.
    3. אחד ממסמכי הכותרת של האובייקט.
    4. התוכנית המצבית למיקום האובייקט.
    5. הרשאה לשימוש במשאב הטבע במתחם הדלק והאנרגיה של מוסקבה.
    6. מסמכי תכנון טריטוריאלי.

    בטור ממליץ אני מצטט תרתי משמע: "כדי לקבוע את קצב זרימת הגז השעתי ואת כוחם של ציוד הגז המותקן המשמש לייצור אנרגיה חשמלית, כמו גם לבריכות שירות, חממות, גני חורף וכו ', יש לבצע חישוב הנדסי חום". כפי שניתן לראות, חישוב חום הוא מייעץ באופיו. אבל יש פרצה - אתה משנה את הפרויקט ואת הארגון בזכות מוחלטת לחשב מחדש את יעילות האנרגיה של המתקן.

    ———–
    שאלה 2. SP 62.13330.2011 מערכות חלוקת גז, סעיף 7.10: "כל חפץ בו מותקן ציוד לשימוש בגז חייב להיות מצויד ביחידת מדידת גז אחת בהתאם למסמכים החוקיים הרגולטוריים של הפדרציה הרוסית».

    אל תשקר. באמת יכול להיות צומת חשבונאי אחד בלבד.

    ———–
    שאלה 3. שאלה זו גרמה לי קשיים, שכן סעיף 544 לחוק האזרחי של הפדרציה הרוסית קובע כי: "התשלום עבור אנרגיה מתבצע עבור כמות האנרגיה המקובלת בפועל על ידי המנוי בהתאם לנתוני מדידת האנרגיה, אלא אם כן נקבע אחרת בחוק, פעולות משפטיות אחרות או בהסכמת הצדדים. נוהל ההתנחלויות לאנרגיה נקבע על פי חוק, מעשים משפטיים אחרים או בהסכמת הצדדים».

    כלומר, מערכת חכמה ששולמה מראש מנוגדת לחוק כזה, שכן אספקת הגז תיחסם עבור נפח הגז שטרם התקבל.

    וככה הם ממש מנסים להסביר את Mosblggaz את דרישותיהם לצרכנים:

    «בחירת המונה נקבעת על ידי החלטת התכנון של הארגון המבצע את פרויקט הגיזוז של בניין הדירות שלכם. יש להזין את המונים המותקנים בפנקס המדינה של מכשירי מדידה, יש להם אישור תקף המאשר את סוג מכשירי המדידה עם תקופת אימות שלא פג. מטרים צריכים לספק מדידה של נפח הגז בכל טווחי הזרימה, על סמך הכוח של ציוד המותקן באמצעות גז מותקן.

    חברת GUP MO Mosoblgaz ממליצה לתכנן ולרכוש מד גז OMEGA ETK GSM G-4 ללא כרטיס חכם מתוצרת Gazdevice CJSC. נוכחות מודול הרדיו GSM מאפשרת לך להעביר באופן אוטומטי (מרחוק) קריאות של מד גז. לצרכן הזכות לשלם את עלות הגז המסופק באמצעות מד הגז לעיל מבלי לבצע מקדמה, חודשית, עד ליום העשירי בחודש שלאחר חודש החיוב שפג תוקפו. במקביל ניתן לשלם את הגז הצרוך בכל דרך שנוחה לך, כולל באמצעות כרטיס אשראי מבלי לגבות עמלה באמצעות שירות "חשבון אישי" באתר.».

    למעשה, כאן הם משתוללים, אך אינם מסתירים, כפי שניתן לראות, כי הדרישות שלהם ממליצים באופיים ולא חובה. עד כמה ששמעתי, הם יכולים להיות מחויבים להתקין מטרים כאלה רק מה -1 ביולי, ועד כה הפרויקט קשור ל- MKD, ולא לבתים פרטיים. יתר על כן, ההתקנה שם תבוצע במהלך שיפוץ ותכנון מערכות הנדסיות הנמצאות בבנייה ולא על חשבון הצרכנים (אך אנו נחכה / נראה).

    "הם אומרים שאתה צריך להכניס דוא"ל לכיבוי. שסתום שעולה 60,000 רובל. "- אני, כתושב אזור שאינו מוסקבה, לא מבין את העלות של 60,000 רובל. היקר ביותר שלנו עולה כ 13 אלף, אם אתה נראה טוב מאוד. אוקיי, אנחנו מסתכלים על המסמכים, איך הדברים עם שסתומי כיבוי.

    כללי בטיחות אש (PPB 01-03): "עמ '84. צינורות המספקים גז למכשירי חשמל ביתיים ותעשייתיים לשריפתו במתקנים שהוזמנו לאחר בנייה, שיפוץ, שחזור ו (או) ציוד טכני מחודש, אמורים להיות מצוידים במכשירי כיבוי רגישים לחום (שסתומים) שמכבים אוטומטית את הגז הקו כאשר טמפרטורת הסביבה בחדר במקרה של שריפה מגיעה ל 100 מעלות צלזיוס. יש להתקין את המכשירים (השסתומים) המצוינים בחדר מייד מול השסתום בקו הגז.

    וכזכור לי, אחד ה- SNiPs מסדיר גם משהו לדוא"ל. שסתומים.

    אני ממליץ לך לתעד את כל מה שנאמר לך במילים, תן להצדיק את כל הסירובים בכתב. עד כה מצאתי שרק אצל חכמים יש להם אי וודאות. הם מצדיקים בקלות את כל השאר.

    אנא המשיכו להתעדכן, השאלה מאוד מעניינת.

בריכות

משאבות

מחמם