האם אפשר להניח ארובה קואקסיאלית בגובה 30 ס"מ מהקרקע?
שלום אנו מתכננים לחבר בית לבנים בן שתי קומות עם מרתף לצינור הגז. בחרנו בדוד גז במעגל אחד עם תא בעירה סגור (הדוד ימוקם במרתף). הייתה בעיה בבחירת ארובה.
ברצוננו להתקין צינור קואקסיאלי, אך המרחק המרבי לאורך הקיר החיצוני של הבית מהקרקע לציר הצינור הוא 30 ס"מ. האם ישנן דרכים להתקין צינור קואקסיאלי במצב זה? או שעלינו לשקול אפשרויות אחרות?
תגובות מבקרים
הוסף תגובה
אחר צהריים טובים
שאלתך די מורכבת ויש להתייחס אליה כפרויקט, אך לא סיפקת לנו אותה. יחד עם זאת, סידור כזה של הארובה בתיעוד הרגולטורי הוא מייעץ אך ורק.
אז, לפי SP 42-101-2003 "הוראות כלליות לתכנון ובנייה של מערכות חלוקת גז מצינורות מתכת ופוליאתילן": "יש למקם את פתחי תעלות העשן בחזית בניין מגורים במהלך הוצאתם של מוצרי בעירה מציוד חימום דלק באמצעות קיר חיצוני ללא התקנת תעלה אנכית בהתאם להוראות ההתקנה של ציוד השימוש בגז של היצרן, אך לפחות:
- 2.0 מ 'מגובה הקרקע;
- 0.5 מ 'אופקית לחלונות, לדלתות ולפתוחות פתוחות (סורג);
- 0.5 מ 'מעל הקצה העליון של חלונות, דלתות וסורגי אוורור;
- 1.0 מ 'אנכית לחלונות בעת הנחת חורים מתחתיהם.
המרחקים המצוינים אינם חלים על פתחי חלונות מלאים בלוקי זכוכית. אסור להציב פתחי תעלות בחזית מבנים מתחת לגריל האוורור. יש לקחת את המרחק הקטן ביותר בין שני פתחי התעלה בחזית הבניין לפחות 1.0 מ 'אופקית ו -2.0 מ' אנכית. "
זוהי בקשה של PG 21 (מייעצת, לא מחייבת). באופן כללי, עדיין לא פיתחנו מערכת דרישות למערכות ארובה קואקסיאליות, ישנם הרבה פערים. שלא כמו דרישות אנכיות מחמירות.
אני יכול לומר שסביר להניח שהפרויקט שלך ייכרת באיבו בגלל אי עמידה בבטיחות האש. כאן יש להסתכל אזורית ולהתייעץ עם מהנדסי כלכלת גז מסוימת.אם כי באופן אישי אני גם לא מבין איך תגן על הארובה מפני כניסה של פסולת, כפור, טיפולי שלג, ילדים, חיות מחמד ודברים אחרים, 30 ס"מ מהאדמה.
חישובים אווירודינמיים יידרשו גם הם, הם יכולים גם להיות בסיס לכישלון. אבל כאן אני רגוע עבורך, מכיוון שעבודה כזו כמו התקנת דוד גז מתבצעת על ידי מומחים באישור והתכנית של התוכנית, שמפותחת גם על ידי אדם עם רקע טכני.
הייתה עוד שאלה ששמרה עליי. ישנן שאלות לגבי סידור חדר הדוודים, אליו יש גם דרישות מסוימות, על פי תיעוד העיצוב. גודל החדר, נוכחות של חלון, גם אם אנחנו מדברים על המרתף (אגב, יחסית לאחרונה מותר היה לצייד חדרי דוודים בחצרים מסוג זה). אך שוב, יש מעט מאוד מידע בנושא. אתה צריך ללכת למשק הגז במקום המגורים, עם תיעוד הפרויקט של הבית ותכנית משוערת של חדר הדוודים, יציאת הארובה, התייעץ.