שימוש במתאמים לחיבור לדוד חימום

סרגיי
1
התשובה
101
נוף

אני הולך להעלות חימום של בית פרטי, הדוד הוא מעגל יחיד עם חיבור חימום בגודל 1.5 אינץ '. תהיה מערכת צנרת אחת פתוחה עם זרימה כפויה.

האם אוכל לנהוג במעגל 32 צנרת / שעה, תוך התקנת מתאמים לחיבור לדוד ולהתקנת משאבת זרימה?

תגובות מבקרים
  1. מומחה
    אלכסיי דידולין
    מומחה

    שלום. כן, אתה צודק, למערכת חימום צנרת אחת עם זרימה כפויה, מספיק צינור בקוטר 32 מ"מ. עדיף להשתמש בצינורות מחוזקים, ישנן שתי אפשרויות לרצועה:

    1. ניתן לחבר אביזרים (מתאמים) לצינורות במערכת חימום יחידה באמצעות ריתוך קר / חם (אפשרות רווחית יותר);
    2. חיבור דרך מתאמים / אביזרי הברגה (יעלה יותר).

    אתה יכול גם להשתמש בשילוב של אפשרויות אלה - הפיתרון הטוב ביותר. אני ממליץ לך לא לשכוח להשתמש באיטום בחיבורים משורשרים. והנה חומר באתר שלנומה שיעזור בפתרון הבעיה שלך.

    תמונות מצורפות:

בריכות

משאבות

מחמם