האם ניתן למקם את היחידה החיצונית של המערכת המפוצלת לא על הקיר החיצוני של הבניין, אלא להציב אותה על אכסדרה מזוגגת? לאילו הפתעות ניתן לצפות כאן?
זו מיקום לא סטנדרטי של יחידת החוץ ולא פגשתי דיון בבעיות אפשריות במיקום זה של יחידת החוץ. תודה מראש אם מישהו תומך בנושא זה.
תגובות מבקרים
הוסף תגובה
אחר הצהריים הטוב, אנטולי. זה אפשרי, ויש שתי אפשרויות.
1. המיקום זהה לרחוב הסטנדרטי. יש למקם את הבלוק מול אבנט הפתיחה. באופן כללי, צריכות להיות לפחות שלוש במרפסת / אכסדרה. אם אין מספיק אוורור / זרימת אוויר, האוטומציה של המזגן תפעל והיא פשוט תכבה, בלי שיהיה זמן לקרר / לחמם את החדר.
חשוב לשים לב לאיזה צד נמצאת המרפסת / הלוגיה, אם הדרום, אז השאלה מתחדדת עוד יותר. התקנת אוורור מאולץ תעזור למזער סיכונים עם כיבוי. בחלל סגור ובמזגן עובד, הטמפרטורה יכולה לעלות עד 60 מעלות.
אל תשכח מהרעש במהלך הפעולה. בלילה אי הנוחות שנמסרה תתן אפשרות: המשך להקשיב לזמזום מתמיד של המאוורר או לכבות את המערכת המפוצלת.
2. האפשרות השנייה, יקרה יותר - סידור ארון / מגירה למזגן בחדר. באופן ברור את האפשרויות בתמונות: 1, 2, 3. למעשה, אפשרויות הסידור גדולות בהרבה וחלקן מאפשרות לשלב בצורה הרמונית את יחידת החוץ בחדר.
בעת הסדר, יש לשים לב ל: