ציוד אוטומטי בבית כבוי בעת השימוש במשאבת מזל דלי

ולנטיין
1
התשובה
292
של צפייה

שלום. הייתה בעיה בהפעלת משאבת הדלי בבית פרטי. יש לי באר עם עומק של 30 מ ', מראה מים בעומק של 12-15 מ'. מים מהמשאבה נכנסים לבית ולכניסה להשקיה. לאחר עבודה במהלך השנה, נחשפו הדברים הבאים: מים להשקיה לאתר זורמים כרגיל בעת פתיחת וסגירת הברז אין בעיות.

כשמים נכנסים לבית, כשפותחים וסוגרים ברזים, האוטומטיקה נכבית וצריך להחליף את האוטומטיקה. אבל בפעם הבאה שאתה פותח וסוגר את הברזים בבית, האוטומציה נכבה שוב.

בסתיו הומלץ עלי להוריד את לחץ האוטומציה למינימום. במהלך החורף הבעיה איננה. אבל עכשיו היא הופיעה שוב. המשאבה פועלת כרגיל במקום, אך יש חשד שהיא לא מפעילה לחץ בקו.

ביציאת מים מהצינור הוא חסום בחופשיות על ידי אצבע ללא מאמץ רב. שוב בבית, כשפותחים וסוגרים את הברז, הכיבוי האוטומטי של המשאבה מכובה. כיצד לפתור את הבעיה? תודה מראש על עצתך.

תגובות מבקרים
  1. מומחה
    וסילי בורוצקי
    מומחה

    צהריים טובים, ולנטיין.

    לא נתת את מותג המשאבה, מה שמקטין את התשובה להנמקה כללית. עלויות מים להשקיה, לצרכי משק הבית נעדרות אף הן.

    אם לשפוט לפי דרכון המשאבה - שנמצא ברשת - המערך מכיל תשעה דגמים השונים בפרמטרי הספק. ממסר תרמי, המכובד על ידי חברת Thermik הגרמנית, משולב במפתל המשאבה, שמכבה את המנוע החשמלי כאשר המשאבה חורגת מפרמטרים קריטיים. האחרונים מוצגים בתרשים שנלקח מדרכון המשאבה (תמונה בסוף הטקסט). יציאת פרמטרים מהאזור האפור בגרף "שמאל-ימין" מסוכנת לא פחות עבור המשאבה.

    בהכרת קצב זרימת המים במהלך ההשקיה, קצב הזרימה הנוסף הקשור בצריכת המים בבית, תוכלו לאתר את הפרמטרים העודפים המוצגים על ידי הגרף. הזרימה המינימלית לא צריכה להיות נמוכה מ- 360 ל"ש / שעה - אחרת המנוע יתחמם יתר על המידה ויכבה על ידי הגנה.

    בין הגורמים האחרים לכיבוי יכול להיות אי עמידה בפרמטרים המומלצים של צינור הלחץ - הדרכון מזהיר: לפחות אינץ '. בדוק את זה.

    השקע לחיבור המשאבה חייב להיות 16 אמפר - לא פחות, חתך החיבור של חיווט אספקת הנחושת הוא לפחות 1.5 מילימטרים רבועים.

    תמונות מצורפות: