Blogai apšvieskite namus, kai įjungiate vandens sistemą
Sveikinimai visiems. Sodyboje įrengtas „Galan“ katilas, vandens rezervuaras „Ariston“ ir vandens siurblys „Alco“.
Prieš pereinant prie „Mosenergo“ (kuris tapo naujosios Maskvos dalimi), viskas veikė be komentarų. Dabar, kai jūs įjungiate katilą ar baką, apšvietimas staigiai pritemsta, o siurblys veikia neišsijungdamas. Paskirta galia yra 8 kW, katilas yra 6 kW, bakas yra 2,5 kW. Mes tuo pačiu metu neįjungiame.
Ką reikia padaryti, kad viskas veiktų taip, kaip turėtų? Iš anksto dėkoju.
Lankytojų komentarai
Pridėti komentarą
„Simptomai“ yra gana keistai. Atrodo, kad žemos įtampos, tačiau neaišku, kaip tai įvyksta pasikeitus elektros tiekėjui - įranga išlieka ta pati. Įtraukimas į vandens akumuliatorių, kurio galia yra 2,5 kW, teoriškai neturėtų būti švaistomas.
Norėdami išsiaiškinti situaciją, pirmiausia reikia išmatuoti įėjimo įtampą: pirmą kartą be apkrovos, antrą - kai pritemsta apšvietimas. Pagal GOST, įėjimo įtampa turėtų būti 230 V plius / minus 10%. Jei žemesnis, tai yra priežastis skųstis energijos pardavimo bendrovei. Apskritai vasarnamiuose tai nėra neįprasta dėl susidėvėjusių ir netechninių tinklų. Jūs galite ilgai laukti atsakymo - tinklo darbuotojai kaltina viską, kas jūsų namuose yra vidiniuose tinkluose, o vasarnamių kooperatyvas - priešingai, pastotės ir magistraliniuose tinkluose.
Jei įėjimo įtampa yra normali, gali būti, kad sudegė įvesties jungtuvo kontaktai. Patikrinkite jo tinkamumą naudoti arba pakeiskite nauju. Tai nėra labai tikėtina galimybė, tačiau jos negalima atmesti.
Neatsisakant kovos dėl tinkamos kokybės elektros energijos, diskutuojant ir vykstant teisminiams ginčams, problemą įmanoma išspręsti vietoje. Tiesiog padėkite stabilizatorių, kurio galia yra 10 kW (arba tiek). Kadangi problema yra ne impulsinis triukšmas, o veikiau ilgalaikis įtampos kritimas, galite išspręsti pigiausią variantą su mažu greičiu - elektromechaninį ar relinį įrenginį.
Laba diena, Viktorai. Tiekėjo pakeitimas gali paaiškinti „reiškinį“.
Leiskite man paaiškinti: „Mosenergo“, priėmęs tinklus, liepė tikrinti tinklus, ar nėra linijų darbuotojų.Pastotės darbuotojai, apžiūrėję jūsų vasarnamio pastotę, ant transformatoriaus rado įtampos reguliatorių, pasiekusį jo kraštutinę padėtį - jis atitinka padidėjusią įtampą. Ankstesnis savininkas perdavė ansafus, kad nuotoliniuose nameliuose būtų užtikrinta tinkama įtampa. Jei skundžiatės, montuotojai atvyks per orą. Nustatę jūsų skundo tinkamumą, jie paprašys pastotių atkurti jungiklio „status quo“.
Ilgai lauksite. Pažiūrėkite, ar po įėjimu į savo sodybą nėra žemės kilpos. Jei ne, pritvirtinkite. Žingsnis po žingsnio, kaip tai padaryti gerai nutapyta čia.
Taip pat patartina ieškoti pakartotinio nulinio laido įžeminimo jūsų vasarnamio paskirstymo oro linijoje. Žemės šlaitai turėtų būti daromi kas 200 metrų. Jie gaminami vieliniu strypu D10 - prie komentaro pridedamas bendras paveikslėlis (apatinio kairiojo kablio nusileidimas turėtų prasidėti viela). Jei nėra įžeminimo šlaitų, juos turėtų sumontuoti oro linijos savininkas.
Viena iš pakartotinio įžeminimo užduočių yra „grąžinti“ nulinį potencialą į nulinį laidą. Jei oro linijoje yra fazinis disbalansas - nesubalansuota apkrova - tada įžeminimas gelbsti situaciją „keliant įtampą“. Ne aprašysiu teorijos - nepasiruošusiam žmogui bus sunku.
Blogai, kad nesilaikėte 8 kilovatų ribos - tarp išvardytos įrangos nėra apšvietimo, elektrinės viryklės, šaldytuvo ar kitų visuotinai priimtų prietaisų. Ar jūs nevirinate arbatos?