Kaip pasirinkti RCD ir difavtomatą kaimo namo elektriniame tinkle?

Aleksandras
1
atsakymas
226
peržiūros

Sveiki! Prašau padėti man suprasti esamą situaciją (modelį). Mano sodyboje yra prijungta vienfazis 220 voltų įtampa. Be to, elektrikai prijungė šią įrangą: automatinę įvesties mašiną, skaitiklį, automatinius įrenginius kiekvienai linijai, prie kurių prijungtas „UZM-51“.

Noriu, jei įmanoma:

  1. Tarp įvesties aparato ir skaitiklio prijunkite (pridėkite) antrąjį „UZM-51“ (jau sugedusio gedimo atveju), taip pat prijunkite RCD nuo ugnies;
  2. Visos mašinos (išskyrus įvesties) turėtų būti pakeistos difavtomatais, prijungus jau esantį „UZM-51“, arba gali būti geriau palikti mašinas, jau prijungtas, tai yra, viskas yra taip, kaip yra, bet RCD nuo elektros šoko prijunkite prie jų.

Kuris variantas yra geresnis (geresnis), aš nežinau. Kiek suprantu, difavtomat yra automatas + RCD viename įrenginyje? Ir prašau padėti man pasiimti RCD ir difavtomatus pagal tipą ir srovę (mA). Jei įmanoma, schematiškai parodykite, kaip visa tai sujungti. Iš anksto dėkoju už jūsų pagalbą.

Lankytojų komentarai
  1. Ekspertas
    Vasilijus Borutskis
    Ekspertas

    Laba diena, Aleksandrai.

    Iš jūsų klausimo pirmosios pastraipos supratau, kad po kiekvieno automatinio išeinančios linijos jungiklio buvo sumontuotas UZM-51.

    Ištyrę PUE, pamatysite, kad paprastai nereikia įrengti RCD išeinančiose linijose, einančiose į stacionarius prietaisus, lempas, apšvietimo tinklus. Sužinok, kodėl statytojai taip pasielgė. Jie, pastebiu, galėjo sekti projektą. Jei jų nebuvo, tai reiškia, kad jie sumokėjo už kainą.

    Prie šio atsakymo pridedu tipinę UZM-51 ryšio schemą nuotraukoje, perskaičiau ją. Kaip matyti iš jo, RCD yra sumontuotas tarp skaitiklio ir išeinančių linijų jungtuvų. Įvadinė mašina turėtų būti prieš skaitiklį. Joks kitas RCD nėra pateiktas Taisyklėse.

    Jūsų RCD yra skirtas atjungti tinklą, kai įtampa nukrenta žemiau 160 V arba viršija 280 V. Tai taip pat apsaugo įrangą nuo viršįtampių dėl žaibo iškrovų ir kitų galingų išorinių apkrovų.
    Nesuprantu noro pakeisti jau įdiegtus grandinės pertraukiklius kitais - man reikia motyvacijos, kurios jūs nepateikėte. Jei mašinų vardinės srovės atitinka leistinas išeinančių laidininkų sroves, nieko nereikia keisti.

    Norėdami apsaugoti nuo elektros smūgio, galite naudoti UZO IEK VD1-63 2P 25A 30mA. Tik jūs turite pasirinkti tinkamus amperius (25A - tai yra pavyzdys) - nepristatote savo tinklo apkrovos.

    Nematau reikalo sudėti priešgaisrinės saugos RCD kartu su „prieštrauminiais“ - tokia mano nuomonė. Leiskite man paaiškinti: veiks 30 milimetrų impulsas ir jei laidų izoliacija nutrūks srove, kuri nesukelia gaisro, energijos neužteks.

    Čia išsamiai aprašytas nuosekliai įdiegtų RCD pasirinkimas šiame straipsnyje.