Kaip pašalinti sieninio dujų katilo gedimą?

Eugenijus
1
atsakymas
139
peržiūros

Laba diena! Dujų sieninis katilas užgęsta. Ventiliacijos kanalas yra švarus. Ant stogo kaminui nėra kliūčių. Virš kamino buvo pakeltas skydelis, tačiau rezultato nedavė. Ką dar galite išbandyti? Ačiū iš anksto.

Lankytojų komentarai
  1. Ekspertas
    Aleksejus Dedyulinas
    Ekspertas

    Laba diena, Eugene. Sprendžiant iš to, kas išdėstyta aukščiau, jūs turite atvirkštinį kamino trauką. Katilo apgadinimas neįmanomas.

    Aš siūlau tris variantus.

    1. Padidinkite vėdinimo kanalo ilgį. Paprastas, tačiau efektyvus sprendimas.
    2. Įdiekite deflektorių.

    Pirmasis ir antrasis variantai gali būti taikomi išsamiai. Esu tikras, kad problema išsispręs. Tik jei ne trečiasis variantas ...

    3. Dūmtraukiai tikrina kanalo grynumą žiūrėdami į veidrodį, mato skaidrų dangų ir daro išvadą, kad viskas tvarkoje. Tačiau jūsų kanalo vientisumas gali būti pažeistas ir šis metodas to neaptiks. Todėl jūs turite pilnai peržiūrėti kanalą. Patikrinkite iš namo vidaus, eikite į palėpę, atidžiai viską apžiūrėkite.

    Jei nerandate regėjimo sutrikimų, atlikite pirmąjį ir antrąjį variantus. Jei problema išlieka - ieškokite specialistų su vaizdo kamera, nustatykite problemos vietą.