Klausimai, kaip suderinti prijungiant dujų generatorių

Andrejus
1
atsakymas
203
peržiūra

Dujos jau prijungtos. Yra katilas ir viryklė. Suvartojama ne daugiau kaip 6,6 kubinio metro per valandą. Skaitiklis G6. Aš pasirinkau generatorių, kurio srautas yra 4,9 kubinio metro per valandą. Kreipiausi į projektavimo įmonę ir man kilo klausimų. TU būtina atlikti šilumos skaičiavimą - gerai padaryta. Bet aš nesupratau kodėl.

1 klausimas. Kodėl reikia skaičiuoti generatoriaus šilumą? Pirmojo ryšio metu tai jau buvo padaryta. Kas teisus? Bet TU gavo, jau gerai. Padarė projektą, intarpą į esamą išėjimą iš žemės su atskiru skaitikliu, kranus ir kt. „Mosoblgaz“ suvyniotas dėl to, kad namo matavimo stotis turėtų būti viena.

2 klausimas. Ar tai dizainerio nekompetencija ar Mosobgazo godumas? Projektas pabrango. Skirtingo diametro vamzdžių skaitiklio keitimas ir tt Skaitiklis G10 projekte yra paprastas, neperduodant duomenų. Vėl suvynioti - jie sako, kad reikia užrakinti el. Laišką. vožtuvas, kainuojantis 60000r +, ir išankstinio mokėjimo intelektualioji kortelė.

3 klausimas. Kas vadovauja - projektas, įmonė ar „Mosoblgaz“? Prašau išsiaiškinti situaciją. Pagarbiai, Andrew.

Lankytojų komentarai
  1. Ekspertas
    Evgenia Kravchenko
    Ekspertas

    Sveiki! Jūs uždavėte gana sudėtingą klausimą, kuris turėjo būti gerai adresuotas „Mosoblgaz“, tačiau aš pasistengsiu į jį atsakyti, kiek yra pakankamai žinių ir situacijos supratimo. Kaip suprantu, jūs rengiate pertvarkymą, kad pakeistumėte dujinį katilą nauju.

    ———–
    1 klausimas. Kiek žinau, dokumentų, kurių reikia „Mosoblgaz“ techninėms specifikacijoms gauti, sąrašas:

    1. Būsimojo vartotojo teiginys.
    2. Paso kopija.
    3. Vienas iš objekto pavadinimo dokumentų.
    4. Objekto vietos situacijos planas.
    5. Maskvos kuro ir energijos komplekso leidimas naudoti gamtos išteklius.
    6. Teritorijų planavimo dokumentai.

    Stulpelyje REKOMENDUOJAMA cituoju pažodžiui: "Norėdami nustatyti valandinį dujų srautą ir sumontuotos dujų įrangos, naudojamos elektros energijai gaminti, galią, taip pat aptarnauti baseinus, šiltnamius, žiemos sodus ir kt., Atlikite šilumos inžinerijos skaičiavimus.“. Kaip matote, šilumos apskaičiavimas yra patariamojo pobūdžio. Tačiau yra spraga - jūs visiškai keičiate projektą ir organizaciją, kad perskaičiuotumėte įrenginio energetinį efektyvumą.

    ———–
    2 klausimas. SP 62.13330.2011 Dujų paskirstymo sistemos, 7.10 punktas: „Kiekviename objekte, kuriame sumontuota dujas naudojanti įranga, turi būti įrengtas vienas dujų apskaitos blokas pagal Rusijos Federacijos norminius teisinius dokumentus.».

    Nemeluokite. Apskaitos mazgas tikrai gali būti tik vienas.

    ———–
    3 klausimas. Šis klausimas man sukėlė sunkumų, nes Rusijos Federacijos civilinio kodekso 544 straipsnis nustato: "Už energiją mokama už abonento faktiškai priimtą energijos kiekį pagal energijos apskaitos duomenis, jei įstatymai, kiti teisės aktai ar šalių susitarimas nenustato kitaip. Atsiskaitymo už energiją tvarką nustato įstatymas, kiti teisės aktai arba šalių susitarimas».

    T. y., Išankstinio mokėjimo išmanioji sistema prieštarauja tokiam įstatymui, nes dujų tiekimas, kuris dar nepriimtas, bus blokuojamas.

    Štai kaip jie tiesiogine prasme bando paaiškinti Mosblggaz savo reikalavimus vartotojams:

    «Skaitiklio pasirinkimą lemia organizacijos, vykdančios jūsų daugiabučio namo dujinimo projektą, projektinis sprendimas. Sumontuoti skaitikliai turi būti įrašyti į valstybinį matavimo priemonių registrą, turėti galiojantį sertifikatą, patvirtinantį matavimo priemonių tipą su nesibaigiančiu patikros laikotarpiu. Skaitikliai turėtų parodyti dujų tūrį visuose srauto diapazonuose, atsižvelgiant į sumontuotą dujas naudojančios įrangos galią.

    „GUP MO Mosoblgaz“ rekomenduoja suprojektuoti ir įsigyti OMEGA ETK GSM G-4 dujų skaitiklį be intelektualiosios kortelės, kurią gamina „Gazdevice CJSC“. GSM radijo modulio buvimas leidžia automatiškai (nuotoliniu būdu) perduoti dujų skaitiklio rodmenis. Vartotojas turi teisę susimokėti už dujas, tiekiamas naudojant aukščiau nurodytą dujų skaitiklį, nesumokėdamas išankstinio mokėjimo kiekvieną mėnesį iki 10-os mėnesio dienos, einančios po pasibaigusio atsiskaitymo mėnesio. Tuo pačiu metu už sunaudotas dujas galima sumokėti bet kokiu jums patogiu būdu, įskaitant kreditinę kortelę, neimant mokesčio už naudojimąsi „Asmeninės sąskaitos“ paslauga svetainėje.».

    Tiesą sakant, jie šėlsta, bet neslepia, kaip matote, kad jų reikalavimai yra REKOMENDACINIAI ir nėra privalomi. Kiek girdėjau, jie gali būti įpareigoti tokius skaitiklius įrengti tik nuo liepos 1 dienos ir kol kas projektas susijęs su MKD, o ne su privačiais namais. Be to, įrengimas ten bus atliekamas statant inžinerinių sistemų kapitalinio remonto ir projektavimo metu, o ne vartotojų sąskaita (tačiau mes lauksime / pamatysime).

    Jie sako, kad jums reikia uždaryti el. Laišką. vožtuvas, kainuojantis 60 000 rublių. “- Aš, kaip ne Maskvos regiono gyventojas, nesuprantu 60 000 rublių išlaidų. Mūsų brangiausias kainuoja apie 13 tūkst., Jei gerai žiūrite. Gerai, mes žiūrime į dokumentus, kaip viskas yra su uždarymo vožtuvais.

    Priešgaisrinės saugos taisyklės (PPB 01-03): „84 psl. Vamzdynai, tiekiantys dujas buitiniams ir pramoniniams prietaisams, kad jie galėtų degti įrenginiuose, kurie buvo pradėti eksploatuoti po statybos, kapitalinio remonto, rekonstravimo ir (ar) techninės perkrovos, turi būti aprūpinti karščiui jautriais uždarymo įtaisais (vožtuvais), kurie automatiškai išjungia dujas linija, kai aplinkos temperatūra kambaryje kilus gaisrui siekia 100 ° C. Nurodyti įtaisai (vožtuvai) turi būti sumontuoti kambaryje priešais dujų vožtuvo vožtuvą.

    Ir, kaip prisimenu, vienas iš SNiP taip pat kažką reguliuoja el. vožtuvai.

    Aš patariu dokumentuoti viską, kas jums pasakyta žodžiais, tegul visi atsisakymai yra pagrįsti raštu. Iki šiol radau tik kvapus, kurie turi netikrumo. Jie lengvai pateisina visa kita.

    Prašau mus nuolat atnaujinti, klausimas labai įdomus.

Baseinai

Siurbliai

Atšilimas