Klausimai apie sistemos, pagrįstos septintu rezervuaru „Unilos Astra“, organizavimą

Vladimiras
1
atsakymas
261
vaizdas

Sveiki! Mane domina keli klausimai, gal kas nors žino.

Pirma, kad vamzdis priverstiniam išleidimui į septiką yra pastatytas kampu aukštyn, kad likęs skystis po Jilex siurblio tekėjimo tekėtų atgal. Kodėl to reikia?

Antrasis - septikas „Unilos Astra“ valdymo bloke turi šviesos diodą, kuris turėtų ryškiai įsižiebti tik atsiradus avariniam plūdukui, tai yra, tai jau reiškia jo buvimą stotyje. Kodėl aš esu priverstas įdėti plūdę, kad organizuotų žadintuvą? Kiekviena įmonė turi savo požiūrį į šį klausimą?

Ir paskutinis - ar aš galiu naudoti PDO-N501-43 (PDU-R501-85) ar LEO plūdinį jungiklį kaip vandens lygio jutiklį?

Ačiū iš anksto.

Lankytojų komentarai
  1. Ekspertas
    Nikolajus Fedorenko
    Ekspertas

    Laba diena, Vladimirai. Eikime tvarka.

    1. Priverstinis išleidimo vamzdis pastatytas kampu į viršų, kad jis žiemą „nesuplyštų“. Visas skystis nutekėja atgal, paliekant tuščią. Septiko viduje vyksta bakterijų aktyvumas, dėl kurio temperatūra palaikoma maždaug + 40 ° С.
    ———-
    2. „Unilos Astra“ yra visiškai automatizuota ir aprūpinta valdymo bloku. Nelaimingo atsitikimo atveju (užsikimšę vamzdžiai, išvalytų nuotekų išleidimo vamzdis, pernelyg didelis tuo pačiu išleidimas į priėmimo kamerą) gali kritiškai pakilti vandens lygis. Tokia padėtis sukelia perpildymą valdymo įrenginio montavimo vietoje. Jei nebus aliarmo, įvyks trumpasis jungimas ir visiškas jūsų namo kanalizacijos sistemos gedimas. Norėdami paaiškinti, pažiūrėkite į 1 paveikslą, kurį pridėjau prie atsakymo.

    Jutiklis, apie kurį rašote, yra vizualiai pasiekiamas tik pakėlus dangtį. Neįmanoma numatyti, kada reikia patikrinti. Signalinė lempa patogumui dažniausiai sumontuojama ant paties septiko dangčio. 2 paveikslas - aliarmo vaizdas ir 3 paveikslas - jo vaizdas, kai jis sumontuotas su galimybe ant liuko. Signalinę lempą galima išvesti į stulpą arba tiesiai į namą pagal jūsų norą. Yra daugiau šiuolaikinių modelių su GPS siųstuvu, ši konfigūracija siunčia signalą į mobilųjį telefoną.

    Skiriamasis „Astra“ septikų požymis yra elektromagnetinis vožtuvas, perjungiantis darbo režimus. Būtent jis užtikrina aukštą valymo lygį iki 98% ir kontroliuoja darbo sistemą. Kartu tai silpniausia vieta.Tai jautrus galios bangai, todėl privaloma įrengti įtampos stabilizatorių.

    Atkreipkite dėmesį, kad gamintojas garantijos kortelėje nurodo stabilizatoriaus poreikį. Jei jo nėra, garantija netaikoma.

    Jei sugedo vožtuvas sugenda, sistema visiškai nustoja veikti. Nutrūkus elektros energijai, geriau nerimauti dėl nepertraukiamo maitinimo iš anksto.
    ———-
    3. Jūsų nurodyti jutikliai naudojami kitiems tikslams. Iš pradžių jie nebuvo skirti kanalizacijai.
    Be to, rekomenduoju susipažinti šis straipsnis mūsų svetainėje.

    Pridedamos nuotraukos:

Baseinai

Siurbliai

Atšilimas