Dujų tiekimo katilo įžeminimo kontūro matavimo protokolas
Sveiki! Kokiu dažnumu reikia dujų tarnybai pateikti katilo žemės kilpos matavimo protokolą, jei protokolas pirmą kartą buvo surašytas tuo metu, kai katilas buvo paleistas 2011 m.? Nėra komentarų apie katilo veikimą.
Lankytojų komentarai
Pridėti komentarą
Sveiki!
Tokius darbus reglamentuoja EMP ir PTEEP elektros įrenginių techninio eksploatavimo taisyklės „Dėl vartotojų elektros įrenginių techninio eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“. 2.7 skyrius, Įžeminimo įtaisai. Toliau šiek tiek apibūdinsiu taškus jūsų žodžiais, o jūs, jei norite, pažiūrėkite į visą dokumento tekstą patys, jį nesunku rasti.
2.7.8 Tiesiog sakoma, kad būtina vizualiai tikrinti antžeminę kilpą.
2.7.9 Patikrinimus atlieka pagal grafiką, bet ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius - vartotojas, darbuotojas ar specialistas. Patikrinimai yra vizualūs. Tokiu atveju rezultatai įrašomi įžeminimo pase.
2.7.10 Sakoma apie sudėtingus dirvožemio tipus ir drėgmę, taip pat apie jėgos linijų artumą, tokio darbo grafiką bent kartą per 12 metų.
2.7.12 Agresyvaus dirvožemio elgesio atveju, remiantis atitinkamų institucijų sprendimu, galima nustatyti dažnesnį patikrinimą - atidaryti dirvą ir pakeisti elementą, jei padaryta žala nuo 50%. Visi egzaminai yra dokumentuojami būsenos pažymėjimais.
2.7.13 Čia yra tikrinimo darbų ir matavimų, kurie turėtų būti įrašyti į protokolus, sąrašas.
2.7.15. Reguliuoja privalomą įžeminimo jungiklio paso su visa informacijos dalimi ir tikrinimo ataskaitų sudarymą.
Resursus tiekiančioje organizacijoje jie atsakė į mano prašymą taip: „Vizuali apžiūra - kartą per 6 mėnesius. Paprastai specialistų atlikti įžeminimo matavimai, parengiant oficialų patikrinimo sertifikatą, atliekami kas 6 metus. Tuo pačiu metu nereikia niekur nešioti protokolo, pakanka turėti poelgį po ranka. Esant sunkioms vietoms ir dirvožemio kasimo problemoms - bent kartą per 12 metų arba dažniau pagal susitarimą. “ Aš patariu apsilankyti savo resursus tiekiančioje organizacijoje ir išsiaiškinti reikalingą informaciją atsižvelgiant į jūsų grandinės vietos ypatumus.
„Nėra komentarų apie katilo veikimą“ - ar turėtų būti komentarų? Kai bus komentarų, įžeminimo būklė ypatingai nesijaudins.Tai daroma jūsų pačių saugumui ir patvarumui.
Sėkmės