Netinkamas vamzdžių išdėstymas - lašinkite apatinę radiatoriaus jungę

Aleksandras
1
atsakymas
126
peržiūros

Apatinis radiatoriaus flanšas pratekėjo. Keisdamas atkreipiau dėmesį į radiatoriaus ir rutulinio vožtuvo centrinių atstumų neatitikimą. Ar aš teisingai suprantu tą metalą. ar vamzdžiai patiria didelį stresą !?

Lankytojų komentarai
  1. Ekspertas
    Aleksejus Dedyulinas
    Ekspertas

    Sveiki! Jūs teisingai manote, kuo daugiau rutulinio vožtuvo ir radiatoriaus atstumai nesutampa, tuo didesnė įtampa metalo jungties srityje. Savo ruožtu tai lemia nutekėjimą.

    Tačiau jūsų pridėtoje nuotraukoje šie nukrypimai nėra matomi. Galbūt tai svarbu iš kampo ar nuotraukoje, kurios jūs tiesiog to nematote. Metalinių vamzdžių atveju tokios klaidos retai sukelia nuotėkį, ypač apatinio radiatoriaus flanšo srityje. Todėl siūlau pakeisti apviją krano ir flanšo srityje. Jei tai nepadeda, pakeiskite atitinkamus elementus. 90% atvejų šių veiksmų pakaks problemai išspręsti.

    Gali būti, kad vis tiek turite suvirinti metalinius vamzdžius, tiksliai suderindami. Geram specialistui tai nėra problema, štai tokio darbo pavyzdys.

    Pridedamos nuotraukos:

Baseinai

Siurbliai

Atšilimas