Skirstomosios sistemos lauko elemento pastatymas ant įstiklintos lodžijos

Anatolijus
1
atsakymas
168
peržiūros

Ar galima išskaidytos sistemos lauko bloką pastatyti ne ant išorinės pastato sienos, o pastatyti ant įstiklintos lodžijos? Kokių netikėtumų čia galima tikėtis?

Tai yra nestandartinis lauko įrenginio išdėstymas ir aš nesu sutikęs diskusijos apie galimas šio lauko įrenginio išdėstymo problemas. Iš anksto dėkojame, jei kas nors palaiko šią temą.

Lankytojų komentarai
  1. Ekspertas
    Aleksejus Dedyulinas
    Ekspertas

    Laba diena, Anatolijus. Tai įmanoma, ir yra dvi galimybės.

    1. Vieta yra tapati standartinei gatvei. Blokas turėtų būti dedamas priešais atidarymo varčią. Paprastai balkone / lodžijoje turėtų būti bent trys. Jei nepakanka ventiliacijos / oro cirkuliacijos, veiks oro kondicionieriaus automatika ir jis tiesiog išsijungs, neturėdamas laiko atvėsinti / sušildyti kambario.

    Svarbu atkreipti dėmesį į kurią pusę yra balkonas / lodžija, jei pietų, tada klausimas tampa dar aštresnis. Įrengus priverstinę ventiliaciją, sumažinus riziką bus galima sumažinti. Uždaroje erdvėje ir veikiančiame oro kondicionieriuje temperatūra gali pakilti iki 60 laipsnių.

    Veikimo metu nepamirškite apie triukšmą. Naktį pristatytas diskomfortas lems pasirinkimą: toliau klausykitės nuolatinio ventiliatoriaus dusulio arba išjunkite padalinimo sistemą.

    2. Antrasis variantas, brangesnis - oro kondicionieriaus spintelės / stalčiaus išdėstymas kambaryje. Ryškiai parodykite paveikslėliuose pateiktus variantus: 1, 2, 3. Tiesą sakant, išdėstymo galimybės yra daug didesnės, o kai kurios iš jų leidžia harmoningai integruoti lauko įrenginį į kambarį.

    Rengiant reikia atkreipti dėmesį į:

    • Į dydžius. Patariu vietoje pasitarti su statybininkais ir oro kondicionavimo specialistais. Įrenginiui reikalinga periodinė priežiūra ir, norint neišardyti pusės konstrukcijos, iš anksto suteikite prieigos galimybes visiems mazgams. Dažniausiai įrenginys montuojamas spintelėje su poslinkiu, į tai taip pat reikėtų atkreipti dėmesį.
    • Ventiliacijos grotelių skaičius ir dydis spintelėje. Mažas vėdinimo grotelių plotas sukels tą pačią automatinio veikimo problemą, kaip ir standartiškai montuojant sieną.
    • Atšilimas. Norėdami išvengti nuolatinių kondensato problemų žiemą, turėtumėte atsakingai kreiptis į problemą ir atkreipti reikiamą dėmesį į liuko izoliaciją.Patogiausia atlikti iš išspausto polistireninio putplasčio.

    Nepriklausomai nuo pasirinkto montavimo būdo, nepertraukiamas oro kondicionieriaus veikimas užtikrins tik gerą oro įsiurbimą / išleidimą.

    Pridedamos nuotraukos:

Baseinai

Siurbliai

Atšilimas