Kā izvēlēties RCD un difavtomātu lauku mājas elektriskajā tīklā?

Aleksandrs
1
atbildi
226
skati

Labdien. Lūdzu, palīdziet man izprast pašreizējo situāciju (modeli). Manā lauku mājā ir pievienots vienfāzes spriegums 220 volti. Turklāt elektriķi pieslēdza šādu aprīkojumu: ievades automātiskā mašīna, skaitītājs, automātiskās mašīnas katrai līnijai ar tām pieslēgtu “UZM-51”.

Es gribu, ja iespējams:

  1. Starp ievades mašīnu un skaitītāju pievienojiet (pievienojiet) otro “UZM-51” (jau pievienota avārijas gadījumā), kā arī pievienojiet RCD no uguns;
  2. Visas mašīnas (izņemot ieeju) jāaizstāj ar difavtomatiem ar jau esošā “UZM-51” savienojumu, vai varbūt labāk atstāt mašīnas, kas jau ir savienotas, tas ir, viss ir kā ir, bet pievienojiet RCD no elektriskās strāvas trieciena tām.

Kurš variants ir labāks (labāks), es nezinu. Cik es saprotu, difavtomat ir automātiska mašīna + RCD vienā ierīcē? Un, lūdzu, palīdziet man uzņemt RCD un difavtomat pēc veida un strāvas (mA). Ja iespējams, lūdzu, shematiski parādiet, kā to visu savienot. Jau iepriekš pateicos par jūsu palīdzību.

Apmeklētāju komentāri
  1. Eksperts
    Vasilijs Borutskis
    Eksperts

    Labdien, Aleksandra.

    No jūsu jautājuma pirmās rindkopas es sapratu, ka pēc katra izejošās līnijas automātiskā slēdža ir uzstādīts UZM-51.

    Izpētot PUE, jūs atradīsit, ka parasti nav nepieciešams uzstādīt RCD izejošajās līnijās, kas dodas uz stacionārām ierīcēm, lampām, apgaismojuma tīkliem. Uzziniet, kāpēc celtnieki tā rīkojās. Viņi, es atzīmēju, varēja sekot projektam. Ja tāda nebija, tas nozīmē, ka viņi iekasēja darba cenu.

    Šai atbildei pievienoju fotoattēlā tipisku UZM-51 savienojuma shēmu, izlasīju to. Kā redzams no tā, RCD tiek uzstādīts starp skaitītāju un izejošo līniju slēdžiem. Ievadmašīnai vajadzētu būt skaitītāja priekšā. Noteikumos nav paredzēts cits RCD.

    Jūsu UZO kalpo tīkla atvienošanai, kad spriegums nokrītas zem 160 V vai pārsniedz 280 V. Tas arī aizsargā aprīkojumu no sprieguma pārsprieguma, ko izraisa zibens izlāde un citas spēcīgas ārējas slodzes.
    Es nesaprotu vēlmi aizstāt jau uzstādītos slēdžus ar citiem - man ir nepieciešama motivācija, kuru jūs neesat izvirzījis. Ja mašīnu nominālās strāvas atbilst izejošo vadītāju pieļaujamajām strāvām, tad nekas nav jāmaina.

    Lai aizsargātu pret elektriskās strāvas triecienu, ir iespējams izmantot UZO IEK VD1-63 2P 25A 30mA. Tikai jums jāizvēlas pareizās ampēros (25A - tas ir piemērs) - jūs nedrīkstat ienest sava tīkla slodzi.

    Es neredzu nepieciešamību salikt ugunsdrošības RCD kopā ar “prettraumatiskajiem” - tāds ir mans viedoklis. Ļaujiet man paskaidrot: 30 milimetru strāva darbosies, un, ja vadu izolāciju sabojās strāva, kas neizraisa ugunsgrēku, nepietiks enerģijas.

    Sīki aprakstīts sērijveidā uzstādīto RCD izvēle šajā rakstā.

    Pievienotie fotoattēli:

Baseini

Sūkņi

Sasilšana