Jautājumi par koordināciju, savienojot gāzes ģeneratoru
Gāze jau ir pievienota. Ir katls un plīts. Patēriņš nepārsniedz 6,6 kubikmetrus stundā. Skaitītājs G6. Es izvēlējos ģeneratoru ar plūsmas ātrumu 4,9 kubikmetri stundā. Es vērsos pie dizaina uzņēmuma, un man radās jautājumi. TU ir nepieciešams veikt siltuma aprēķinu - labi izdarīts. Bet es nesapratu kāpēc.
1. jautājums. Kāpēc jāveic ģeneratora siltuma aprēķins? Pēc pirmā savienojuma tas jau tika izdarīts. Kam taisnība? Bet TU saņēma, jau labi. Izgatavoja projektu, ieliktni esošajā izejā no zemes ar atsevišķu skaitītāju, celtņiem utt. Mosoblgaz ietīts tā iemesla dēļ, ka mājas mērīšanas stacijai vajadzētu būt vienai.
2. jautājums. Vai tā ir dizainera nekompetence vai Mosobgaz alkatība? Projekta cena palielinājās. Dažāda diametra cauruļu skaitītāja nomaiņa utt. G10 projektā skaitītājs ir vienkāršs bez datu pārsūtīšanas. Atkal iesaiņo - viņi saka, ka ir jāievieto bloķēšanas e-pasts. vārsts, kas maksā 60000r +, un priekšapmaksas viedkarte.
Jautājums 3. Kas raves - projekts. Uzņēmums vai Mosoblgaz? Lūdzu, noskaidrojiet situāciju. Ar cieņu, Endrjū.
Labdien. Jūs uzdevāt diezgan sarežģītu jautājumu, kuru vajadzēja labi adresēt Mosoblgaz, bet es centīšos uz to atbildēt, ciktāl ir pietiekami daudz zināšanu un izpratnes par situāciju. Kā es saprotu, jūs organizējat pārbūvi, lai aizstātu gāzes katlu ar jaunu.
———–
1. jautājums. Cik es zinu, to dokumentu saraksts, kas nepieciešami, lai Mosoblgaz iegūtu tehniskās specifikācijas:
1. Topošā patērētāja paziņojums.
2. Pases kopija.
3. Viens no objekta nosaukuma dokumentiem.
4. Objekta atrašanās vietas situācijas plāns.
5. Maskavas kurināmā un enerģijas kompleksa atļauja izmantot dabas resursus.
6. Teritorijas plānošanas dokumenti.
Ailē IETEIKTS es burtiski citēju: "Lai noteiktu stundas gāzes plūsmas ātrumu un uzstādītās gāzes iekārtas jaudu, kas tiek izmantota elektroenerģijas ražošanai, kā arī apkalpošanas baseiniem, siltumnīcām, ziemas dārziem utt., Veiciet siltumtehnisko aprēķinu.". Kā redzat, siltuma aprēķinam ir ieteikuma raksturs. Bet ir nepilnība - jūs maināt projektu un organizāciju, kam ir absolūtas tiesības pārrēķināt objekta energoefektivitāti.
———–
2. jautājums. SP 62.13330.2011 Gāzes sadales sistēmas, 7.10. Punkts: “Katram objektam, kurā ir uzstādīta gāzi patērējoša iekārta, jābūt aprīkotam ar vienu gāzes skaitīšanas ierīci saskaņā ar Krievijas Federācijas normatīvajiem juridiskajiem dokumentiem.».
Nemelojiet. Grāmatvedības mezgls tiešām var būt tikai viens.
———–
3. jautājums. Šis jautājums man ir sagādājis grūtības, jo Krievijas Federācijas Civilkodeksa 544. pantā ir noteikts: "Maksājums par enerģiju tiek veikts par abonenta faktiski pieņemto enerģijas daudzumu saskaņā ar enerģijas mērīšanas datiem, ja likumos, citos tiesību aktos vai pušu vienošanās neparedz citādi. Norēķinu kārtību par enerģiju nosaka likumi, citi tiesību akti vai pušu vienošanās».
Tas ir, priekšapmaksas viedā sistēma ir pretrunā ar šādu likumu, jo gāzes piegāde tiks bloķēta vēl nepieņemtajam gāzes apjomam.
Un šeit ir redzams, kā viņi burtiski mēģina izskaidrot Mosblggaz patērētājiem savas prasības:
«Skaitītāja izvēli nosaka organizācijas lēmums, kas veic jūsu daudzdzīvokļu ēkas gazifikācijas projektu. Uzstādītie skaitītāji jāiekļauj valsts mērinstrumentu reģistrā, viņiem ir jābūt derīgam sertifikātam, kas apstiprina mērinstrumentu tipu ar nepārsniedzamu verifikācijas periodu. Ar skaitītājiem jānodrošina gāzes tilpuma mērīšana visos plūsmas diapazonos, pamatojoties uz uzstādīto gāzi patērējošo iekārtu jaudu.
GUP MO Mosoblgaz iesaka noformēt un iegādāties OMEGA ETK GSM G-4 gāzes skaitītāju bez viedkartes, ko ražo Gazdevice CJSC. GSM radio moduļa klātbūtne ļauj automātiski (attālināti) pārsūtīt gāzes skaitītāja rādījumus. Patērētājam ir tiesības apmaksāt izmaksas par gāzi, kas piegādāta, izmantojot iepriekš minēto gāzes skaitītāju, neveicot ikmēneša avansa maksājumus līdz tā mēneša 10. datumam, kas seko rēķina mēnesim. Tajā pašā laikā par patērēto gāzi var samaksāt jebkurā jums ērtā veidā, tostarp ar kredītkarti, neiekasējot maksu, izmantojot vietnes “Personīgais konts” pakalpojumu.
».Patiesībā šeit viņi murgo, bet neslēpj, kā redzat, ka viņu prasībām ir REKOMENDĀCIJAS raksturs un tās nav obligātas. Cik es dzirdēju, viņiem var uzlikt par pienākumu šādus skaitītājus uzstādīt tikai no 1. jūlija, un pagaidām projekts ir saistīts ar MKD, nevis ar privātmājām. Turklāt uzstādīšana tur tiks veikta inženiertehnisko sistēmu remonta un projektēšanas laikā, nevis uz patērētāju rēķina (bet mēs gaidīsim / redzēsim).
“Viņi saka, ka jums jāievieto slēgšanas e-pasts. vārsts, kas maksā 60 000 rubļu. ”- Es, būdams reģiona, kas nav Maskavas reģions, iedzīvotājs, es nesaprotu 60 000 rubļu izmaksas. Mūsu dārgākais maksā apmēram 13 tūkstošus, ja ļoti labi izskatās. Labi, mēs skatāmies uz dokumentiem, kā viss notiek ar slēgvārstiem.
Ugunsdrošības noteikumi (PPB 01-03): “84. lpp. Cauruļvadi, kas piegādā gāzi sadzīves un rūpniecības ierīcēm tās sadedzināšanai objektos, kas nodoti ekspluatācijā pēc būvniecības, kapitālā remonta, rekonstrukcijas un (vai) tehniskā atkārtota aprīkojuma, jāaprīko ar karstumjutīgām slēgierīcēm (vārstiem), kas automātiski izslēdz gāzi līnija, kad vides temperatūra telpā ugunsgrēka gadījumā sasniedz 100 ° C. Norādītās ierīces (vārsti) jāuzstāda telpā tieši pirms gāzesvada vārsta.”
Un, kā es atceros, viens no SNiP arī regulē kaut ko e-pastam. vārsti.
Es iesaku visu, kas jums teikts, dokumentēt vārdos, ļaujiet rakstiski pamatot visus atteikumus. Līdz šim esmu atradis tikai smakas, kurās viņiem ir nenoteiktība. Viņi viegli attaisno visu pārējo.
Lūdzu, sekojiet mums, jautājums ir ļoti interesants.